Artikel 2.25 van de netcode in nl:
1. Op basis van het tweede lid bepaalt de netbeheerder, rekening houdend met het bepaalde in de artikelen 2.32 tot en met 2.34 alsmede met de aard en de omvang van de elektrische installatie, in welke vorm van de in artikel 7.2 genoemde vormen de transportcapaciteit op de aansluiting ter beschikking wordt gesteld.
2. Een aansluiting met een aansluitcapaciteit:
a. kleiner dan of gelijk aan 5,75 kVA wordt aangesloten op een net met een
spanningsniveau van 0,23 kV;
b. groter dan 5,75 kVA en kleiner dan of gelijk aan 60 kVA wordt aangesloten
op een net met een spanningsniveau van 0,4 kV;
c. groter dan 60 kVA en kleiner dan of gelijk aan 0,3 MVA wordt aangesloten
op de secundaire zijde van de laagspanningsdistributietransformator met
een spanningsniveau van 0,4 kV;
d. groter dan 0,3 MVA en kleiner dan of gelijk aan 3 MVA wordt aangesloten
op een net met een spanningsniveau groter dan 1 kV en kleiner dan 25 kV;
e. groter dan 3 MVA en kleiner dan of gelijk aan 100 MVA wordt aangesloten
op een net met een spanningsniveau groter dan of gelijk aan 25 kV en
kleiner dan of gelijk aan 50 kV;
f. groter dan 100 MVA wordt aangesloten op een net met een
spanningsniveau groter dan 50 kV.
3. In gebieden waar geen net met een spanningsniveau van 25 kV tot en met 50kV voorhanden is, wordt op een net met het naast hogere of lagere
spanningsniveau aangesloten. De netbeheerder dient daartoe de waarden voor
de aansluitcapaciteit aan te passen.
4. Het is de netbeheerder toegestaan om voor zijn gebied af te wijken van de in het tweede lid genoemde waarden voor de aansluitcapaciteit. Deze afwijkende waarden liggen ter inzage bij de netbeheerder en worden, ook bij wijzigingen ervan, schriftelijk gemeld bij de Autoriteit Consument en Markt.
5. De netbeheerder wijkt niet af van de spanningsniveaus genoemd in het tweede lid, tenzij de aangeslotene daar schriftelijk mee instemt. Bij afwijkingen vanaf het 25 kV spanningsniveau is het mogelijk dat de aangeslotene daardoor voor het transporttarief in een andere klasse terechtkomt.
Uit: https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/E02_-_Netcode_elektric…
Zou toch eens uitzoeken of je met iets minder dan 3MVA toekunt, zodat je op het 15kV net aangesloten kan worden.
Edit1:
In de openingspost word gesproken van "meerdere" eigen trafo's.
Hoeveel MVA staat er nu opgesteld, hoeveel aansluitingen zijn er?
Bij het bedrijf waar ik gewerkt heb, was het zo, dat als de klant wat wilde, de netcode erbij gehaald werd. Had een klant al twee inkooppunten, zeg tweemaal 630, en wilde hij nog iets meer, dan werd het een 2MVA aansluiting, en die kan dus volgens de netcode "opgepiept" worden naar 3MVA. Gewoon op 10kV. Een klant zoals de Technische Universiteit in Delft, die heeft twee inkoopstations. Zouden ze meer nodig hebben, moeten ze gezien de aansluitwaarde naar één of twee 25/10kV trafo's.
Zou fantastisch zijn, kan het schakelstation Nieuwelaan verdwijnen, en kan de gemeente daar dure flats bouwen. Sorry voor dit off topic...
Edit2: Die HS/MS trafo zal eigendom zijn van de plaatselijke netbeheerder.
Afhankelijk van de net- en beveiligingsfilosofie van de netbeheerder staat de HS schakelaar op afstand (trafo op steeltje) of nabij de trafo. Die HS schakelaar is van de netbeheerder.
Edit3: Een isolatiebewakingssysteem of aardfoutdetectie is wel verstandig. Bij GPLK kabels gaat een aardfout meestal in korte tijd over in een kortsluiting, bij XLPE singles kan de aardsluiting wat langer duren, en heb je grote kans op schade aan een schakelinstallatie.
Edit4: tarievencode. Hier staat in bij welke vermogens welke config toegepast word.
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/E01_-_Tarievencode_Ele…