Beste,
ik ontwerp ontkoppelkasten voor PV-installaties in Belgie en mijn collega's proberen me wijs te maken dat er direct na het inschakelen van de omvormers altijd een "lekstroompiek" optreed.
Hun argument is, dat als ze een tijdsvertraging van 60ms op de hoofd-differentieelbeveiliging van de PV-kast zetten, de diff niet meer uitvalt en de (trafoloze) omvormers kunnen opstarten.
Ik probeer hiervoor een uitleg te zoeken uit andere bronnen. Het enige wat ik kan vinden is dat bij deze omvormers effectief een hogere "capacitieve lekstroom" is tov van de omvormers met trafo. Dit klopt. Maar ik vind nergens iets terug over een "lekstroompiek" bij het koppelen van de omvormers aan het net. Niet in de handleidingen, datasheets en nergens op internet.
Deze vertraging wordt dus standaard ingesteld op onze kasten, tot mijn grote ergernis.
Deze tijdsvertraging die het probleem "oplost" op het niveau van de PV-ontkoppelkast, heeft als gevolg dat er regelmatig differentieelbeveiligingen uitvallen in verdeelkasten stroomopwaarts (die geen uitschakelvertraging hebben).
Graag zou ik weten wat de reden/oorzaak is van dit fenomeen (de 60ms "oplossing"), en als deze "piek" nu een fabeltje is of niet. Het lijkt verleidelijk om ze te geloven, maar niemand kan het uitleggen of staven met een degelijke uitleg.
Alvast bedankt voor jullie input, ik zou zeer graag willen begrijpen wat hier nu echt aan de hand is.