Ik heb het ding dan maar eens uit elkaar gehaald. Het verwijderen/overbruggen van de beveiliging - 12Amp - is geen probleem. Maar ja, stel dát er ooit eens iets mis gaat, dan maakt dat op een verzekering vast geen goede indruk.....
12A zekering zit erin met vaatwasser of boiler. Als die zekering trip dan is de stroom dus duidelijk groter dan die 12A. De zekering in je groepenkast is 16A, dus in principe kan die beveiliging eruit, de relais kunnen 16A aan volgens opdruk. Ik zie in de slof verder ook weinig wat er fout kan gaan met 16A ipv 12A.
De gedachte achter een zekering in je groepenkast is dat die de achterliggende kabel moet beschermen en niet de apparatuur, apparatuur heeft dan meestal een eigen zekering. Als je die apparatuur zo uitvoert dan de inwendige bekabeling ook op die groepszekering mag dan mag de zekering in het apparaat vervallen. Een waterkoker heeft ook geen zekering omdat die de 16A van de groepszekering prima aankan.
Met een 12A zekering menen de makers van de slof dat het geen 16A aankan, of het is gewoon beter safe dan sorry en zijn ze gewoon extra voorzichtig.
Waarmee ik dus niet wil zeggen doe maar overbruggen want dat blijft je eigen verantwoording. Maar ik zie ook niet duidelijk dat het geen 16 Aan kan.
Waar zie je die 1mm2? "normale" 16A netsnoeren zijn 1,5mm2 Prima voor 16A
Voor die korte stukjes draad in de slof maakt dat amper een verschil. De indruk die ik van de foto krijgt is dat het daar zeker 1,5mm2.
Een draad kan beter zijn warmte kwijt dan in een kabel en dan is 1mm2 om die korte stukken ook geen probleem, maar de indruk van de printplaat en de slof
zijn goed.
[Bericht gewijzigd door
benleentje
op donderdag 5 augustus 2021 17:59:27
(23%)