NEE het klopt niet.
.1 zou ik zekeringen opnemen tussen de beide + aansluitingen die je nu hebt.
.2 86 en 85 hangen aan beide kanten aan GND:
ik zou de beide schakelaars ook via een zekering aan de + hangen.
Daarnaast een aanvulling.
Ik zou voor de sensoren een geheugen met relais opnemen: ofwel een contact over de sensor heen en de spoel parallel aan het lampje.
Als een snesor dan even schokt, kun je alsnog zien welk alarm het was.
Als je het ECHT goed wilt doen combineer je dat relais ook met een stop actie en start inhibit, maar dan zou ik wel 2 sensoren opnemen: 1 op een lage druk en 1 op een TE lage druk (bijv 1 bar en 0.8 bar) en op een hoge temp (bijv 100 graden) en een te hoge temp (bijv 105 graden)
en daarbij nog een kleine tijdvertraging..