DC to AC berekening bij omvormer

Beste allemaal,

Ik weet niet of ik hier nu een hele moeilijke vraag of juist een hele simpele vraag stel. Een doel van deze vraag is ook om te checken of ik nu wel goed bezig ben in mijn berekeningen.

Waar ik naar op zoek ben is een goede manier om te bepalen hoe je van DC- naar 3 fase AC-spanning kan rekenen. Ik ben zelf een beetje gaan rekenen n.a.v. mijn beperkte ervaring met de SMA core1 50kw https://www.sma-benelux.com/producten/sunny-tripower-core1.html

De eerste situatie is als volgt.

Ik weet hoeveel zonnepanelen ik weg kan leggen --> #panelen = 200
Ik weet het vermogen van de zonnepanelen --> Vermogen panelen = 175 Wp
Totaal vermogen (DC) = 200 * 175 = 35 kWp.

Ik wil nu graag weten welke stromen aan de AC-zijde gaan lopen zodat ik weet welke zekering ik in mijn verdeler moet plaatsen en dat de selectiviteit met de hoofdverdeler OK is.
De uitgangsspanning is bekend --> Uout = Ulijn = 400V.
De cos(phi) ligt bij veel omvormers rond de 1 en voor het rekengemak houd ik die nu ook even op 1.

Mag ik nu de volgende formule opstellen of snij ik hier de bocht af.
P = sqrt(3) * Ulijn * Ilijn * cos(phi)
35kW = 1.73 * 400 * Ilijn * 1 --> Ilijn = 50A.
Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegen aan kijken.

Alvast bedankt voor de antwoorden.

mvdk

Golden Member

Je hebt blijkbaar een driefase aansluiting met een lijnspanning van 400 De zonnestroom word mooi verdeeld over de drie fasen, dan is het toch veel makkelijker om de stroom over één fase uit te rekenen?
En ja, dan kom je rond de 50Amp.

Hoe zat het nou met die pilotspanning?

Ik denk dat ik hetzelfde ga zeggen als mvdk.

Bij driefase 400V heb je bij iedere fase gewoon 230V naar de nul. Je moet dan gewoon met 3 fases van 230V rekenen, die 400V maakt het alleen maar ingewikkeld. Ook je omvormer zal liever 230V leveren (lagere spanning: Minder dure componenten)

35kWp / 3 fasen / 230V = 50.7A per fase.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Een 3-fase huisaansluiting heeft 230VAC tussen elke fase en de nul, en 400VAC tussen de fasen onderling.

35 kW op 3 fasen is 11.6 kW per fase.
Op 230VAC is dat dus 11600 / 230 = 50A. (per fase).

Dus totaal heb je dan 3 x 50A.

Bedankt voor de antwoorden allemaal.

De reden waarom ik met de lijnspanning werkte was omdat die omvormers geen nullleider hebben maar alleen een aarde. Volgens mij is dit gecombineerd en noem je dit dan TN-C stelsel (correct me if I'm wrong).Het is dus eigenlijk een zwevend net.

Maar de ideeën komen op hetzelfde neer. Nogmaals bedankt voor de reflectie.

Als de 3 fases in balans zijn (dus evenveel stroom voeren) dan loopt er geen stroom door de nul, en kun je die dus weglaten.

mvdk

Golden Member

Welke afkorting wil je toepassen op BoS. Ik krijg er een heleboel bij bovenstaande link.

mvdk

Golden Member

Ja, daarom. Maar misschien is er hier iemand die 't weet.
Ik heb hier al zoveel bijgeleerd op m'n ouwe dag. :+

Ik kom de uitdrukking 3 maal tegen op die website. En kan het niet plaatsen.
https://www.sma-benelux.com/producten/sunny-tripower-core1.html

[Bericht gewijzigd door mvdk op vrijdag 13 augustus 2021 13:55:12 (39%)

Ah, ik snap wat je bedoelt:

Ik denk dat je deze link nodig hebt :).

https://en.wikipedia.org/wiki/Balance_of_system

Op 13 augustus 2021 11:47:01 schreef deKees:
Als de 3 fases in balans zijn (dus evenveel stroom voeren) dan loopt er geen stroom door de nul, en kun je die dus weglaten.

Maar.... Als het voor berekeningen handig is om hem toch te gebruiken, dan kan dat. Of ie er ook daadwerkelijk ligt maakt niet uit.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Beter is het eerst te kijken welke omvormer je wilt gaan gebruiken. Zeker als je je panelen Oost-West hebt kun je een omvormer met fors lager AC vermogen pakken de het DC vermogen van de aangesloten panelen. Ook is het veelal goedkoper en efficiënter om iets af te toppen. De omvormer start dan vaak eerder 's ochtends en gaat langer door. Tevens hoef je je installatie niet te dimensioneren voor de hogere stroom die bijna nooit voorkomt.

De reden waarom ik met de lijnspanning werkte was omdat die omvormers geen nullleider hebben maar alleen een aarde. Volgens mij is dit gecombineerd en noem je dit dan TN-C stelsel (correct me if I'm wrong).Het is dus eigenlijk een zwevend net.[/quote]

Dat is wat anders. Een omvormer zonder nul gebruikt niet de aarde als nul maar heeft gewoon een niet-starre nul. De nul zweeft dan inderdaad, maar gegeven ongeveer gelijke fasespanningen en gelijke teruglevering over de fasen verdeelt ligt dit zwevende punt heel dicht bij daadwerkelijk nul.