Op 9 september 2021 09:15:09 schreef Lambiek:
Je neemt de adviezen ook niet echt serieus hè, het mag gewoon niet klaar.
Er mogen geen twee verschillende spanningen in één buis.
Dat is maar voor de helft 1/3 waar. .
Als er in een buis stugge enkel geïsoleerde VD-draad zit (enkele ader) dan mag daar geen andere draad van een andere spanning of een andere groep in, elke groep apart. Deze buizen moeten gesloten zijn aangelegd vanuit de groepenkast en er kan dus ook niets anders bij. Deze buizen zijn dus apart voor elke eindgroep en vallen direct onder de NEN1010. Door de beperkte ruimte in de buizen en de stugge draad magen er niet te veel aders in en dus ook zeker geen andere kabels.
Als het om buis gaat waar meer aderige kabels in zitten en voor een eigen spanning dan mag dat wel.
Als het om buis gaat die van een eigen schakelkast komt dat mogen er ook andere spanningen in de buis mits deze allemaal direct vanuit de schakelkast komen en daar uit te schakelen zijn, dus geen door lussen. Deze buis vanuit de schakel kast behoort dan niet meer tot een directe eindgroep van de meter kast en heeft dat zijn eigen functie. In deze buis dan geen stug VD-draad maar beter gewoon soepel draad. Ook mogen de 230V voerende draden dunner dan 2,5mm2 mits er in de schakelkast daarvoor een geschikte beveiliging is geplaatst. Met bv een 2A automaat mag je gewoon 0.75mm2 gebruiken.