Ik denk dat ik redelijk goed thuis ben in lagers en techniek, ik vervang er jaarlijks tientallen hier op de zaak, meestal door slijtage in machines.
Deze lagers in de motoren gaan echt wel stuk door het vocht. 2RS hebben er al in gezeten. Nu zou ik de 2RSH reeks willen proberen.
Pitting door de frequentieregelaar zou ook nog kunnen, de lagers die eruit komen zijn roestig maar inwendig ook droog en geroest. Ze lopen niet echt vast maar gaan veel lawaai maken en een tijd later toch te zwaar lopen waardoor de ventilator bij lage toerentallen niet wil opstarten. En omdat het 8-polers zijn is het toerental al erg laag.
Ik ga eens kijken of we de drive kunnen instellen om op een hoger toerental te starten en na een seconde af te toeren, dit kan ook helpen maar neemt de oorzaak niet weg.
Dus, nieuwe lagers met een slepende dichting bestellen en een dagje het dak op om ze te monteren. Ombouw naar andere ventilatoren blijft een optie maar kost veel meer. Ik weet ook niet of er ventilatoren met dezelfde grootte en snelheid bestaan met een buitenloper, dat ging de fabrikant even uitzoeken. De condensor is best een groot ding, 3x6m ongeveer en metertje hoog. Foto's volgen als ik erbij ben, op het dak...