dus 2 lagen isolatie.(Of geaard, maar dat is hier ook niet het geval).
Voor zover ik weet hoeven dat niet per se 2 lagen isolatie zijn, mag ook 1 laag van dubbele dikte zijn.
Wij gebruiken voor een 2,5kV megger ook gewoon siliconen snoeren en van dezelfde isolatie dikte als normalen 4mm banaan siliconen stekker snoeren.
Op 24 oktober 2021 00:09:48 schreef Sine:
Een huls krimpen lijkt een slecht plan ja, in een bus prikken lijkt me dan weer een recept voor slechte contacten.
Zou een wago 221 werken?
[bijlage]
Of misschien is een 224-101 nog beter, die is net wat subtieler
[bijlage]
Nee dat gaat voor dit type kabel niet werken je moet toch echt minimaal iets hebben met trekontlasting voor de draad anders breekt het later alsnog.
In professioneel tracing gebruiken wij ook soortgelijke Hulsen maar dat is voor kabel met een koperlegering. En om de verbinding komt dan een aluminium buis waar we siloconen kit inspuiten en dan 2 afdicht rubbers aan beide zijden die met aluminium moeren word dichtgedraaid.