De F1 - F4 toetsen van het TD scherm kun je rechtstreeks in je programma gebruiken.
De sensor is denk ik wel bruikbaar.
Let op, minimaal 9,375 en max 150 l/min!
Bij een flow < 9,375 zal de meter toch 4 mA uitgeven!
Om nauwkeurig te kunnen werken zul je gegarandeerd > 9,4 l/min door je flowmeter moeten gaan.
Je kunt een extra uitbreidingsunit gebruiken, maar een basis LOGO met analoge ingangen voldoet ook. Een simpel weerstandje van 500 Ohm maakt van een 4-20 mA een 2-10 Volt signaal voor de basis logo.
Met een extra uitbreidingsmodule is het weerstandje niet nodig.
Nauwkeurigheid van 10 ml zal niet meevallen, daarvoor is een LOGO niet geschikt.
Als je pomp 60/s per minuut doet, dan is dan 1 l/sec. Je moet dan op 1/0,01 sec nauwkeurig werken, eigenlijk nog sneller 0,005sec.
Die goede werking kan ik je niet garanderen.
Gaat je magneetklep wel zo snel dicht?
Met een programma wil ik je wel helpen, stuur me je emailadres.
Nog even naar je flowmeter gekeken.
Deze is veel te traag en te onnauwkeurig voor je eisen, daar zul je ook iets anders voor moeten zoeken.