zélfs de zonnepanelen. Ik had er vragen bij, maar hij vond dat toch beter.
Een zonnen paneel heeft zijn eigen diff nodig die ook dc stroom kan meten, ik weet niet of dat verplicht is maar het is zeker raadzaam om te doen.
Heel veel apparaten hebben een netfilter en de stroom kan variëren van 0,5mA tot soms wel 30mA. Vooral oudere frequentie regelaar hebben een stevig filter. De grote van lekstroom is op zichzelf niet zo erg zolang de aarding maar goed op orde is. Daarom zie je op kantoren en fabrieken, werkplaatsen geen aardlekschakelaars of automaten dat werkt daar niet en is ook niet verplicht, je zit daar niet half aangekleed te werken.
In woonhuizen zijn de regels wat strenger en als de aarding dan toch niet meer zo goed is om een extra failsave te hebben.
Naast dat elk heel apparaten meetellen voor de aarlek is 26 groepen erop gewoon niet handig, dit omdat dan alles in je woning uitgaat. Vandaar dat je in NL minimaal 2 aardlekschakelaar moeten hebben en dat ook de verlichting per verdieping over minimaal 2 aardleks is verdeelt op zo een manier dat als 1 aardlekschakelaar uit gaat je toch nog kan zien waar je loopt en het niet aarde donker is.