Goedendag,
Voor een bedrijfspand is door de timmerman een elektrische installatie gemaakt (voornamelijk alleen bekabeling). Vraag me niet hoe, wat en waarom, maar toen de groepenkast vernieuwd moest worden zei hij tegen de klant dat ze maar een echt elektrotechnisch bureau moesten inschakelen. Toen ik daar kwam kijken schrok ik van wat ik zag.
Toen ik vroeg naar de vermogens van alle apparatuur kon maar de helft overlegd worden. M.a.w. er was niks berekend en getekend en het vermoeden was dat er zomaar wat gedaan werd. Toen ik grotendeels alle vermogens had, bleek uit de berekeningen dat de klant van 3x50A naar maar liefst 3x160A en dat is een flinke ingreep met flink wat kosten (en lange wachttijd). Wat zou betekenen dat die mensen achteraf veel kosten extra krijgen en pas een jaar later (wachttijd verzwaren aansluiting naar grootvebruik) open kunnen.
En bovendien dan niet mogen terugleveren met zonnepanelen.
Nu is de situatie zo dat er op de BG twee aansluitingen zitten (voorheen waren het twee panden). Een van 3x50 en een van 3x35. Mijn idee was om de installatie opnieuw te berekenen en te verdelen over die twee aansluitingen en deze te verhogen naar 3x80 waardoor de wachttijd veel korter is, ze gewoon in bedrijf kunnen en ook dan wel mogen terugleveren.
Zijn hier regels voor? Is dit een verstandig idee? Zie ik dingen over het hoofd?
Heeft iemand nog tips hiervoor waar ik rekening mee moet houden?
Voor de goede orde meld ik dat ik conform de NEN1010 alles laat checken door een engineeringsbureau en ook de gehele installlatie laat keuren en er officiële tekeningen gemaakt worden. En ook de installatie opnieuw gemaakt wordt en de fouten eruitgehaald worden.
Ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties!
Bedankt alvast!