Hi, in de loop van het jaar wil ik een lucht-water warmtepomp laten installeren en ook gaan koken op inductie ipv gas. Daarvoor moet
- de aansluiting op het net van een 1-fase naar een 3-fasen aansluiting
- de te kleine en 30 jaar oude groepenkast worden vervangen
- wat extra circuits worden aan gelegd
Ik doe de meeste klussen thuis zelf, ook die met elektriciteit. Hoewel ik het leuk vond om te doen was was het samenstellen van een nieuwe groepenkast etc wel echt een uitdaging van een nieuwe soort. Met veel zoeken en lezen ben ik tot het onderstaande gekomen. Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden en op welke punten het beter kan.
Huidige situatie groepenkast:
1 x ALS 40A
5 x groep van 16A (waarvan 1 niet in gebruik en 1 huidige 'kookgroep')
2 x groep van 16A parallel (masmachine, droger, vaatwassser)
1 x alamat 2P 25A Zonnepanelen
1 x beltrafo
Tijdens mijn zoektocht kwam ik tot de conclusie dat de installateurs die mijn groepenkast in de afgelopen jaren hebben uitgebreid wel aardig het randje hebben opgezocht.
Nieuwe situatie:
* Hoofdschakelaar 4P/3F 40A
* Eerste ALS 2p 40A op fase 1 met:
- Automaat 16A / Nieuw circuit voor vaatwasser
- Automaat 16A / Nieuw circuit voor wasmachine
- Automaat 16A / Verlichting en stopcontacten
- Automaat 16A / Verlichting en stopcontacten
* Tweede ALS 2p 40A op fase 2 met:
- Automaat 16A / Nieuw circuit voor droger
- Automaat 16A / Nieuw circuit achtertuin
- Automaat 16A / Verlichting en stopcontacten
- Automaat 16A / Verlichting en stopcontacten
* 1 x alamat 2P 25A op fase 1 / Zonnepanelen (hergebruik, 5 jaar oud)
* 1 x alamat 4P / Type warmtepomp nog niet bekend
* 1 x alamat? ?P / Type inductieplaat nog niet bekend
* beltrafo
* 2 x Din-rail stopcontact (modem, router)
De warmtepomp en inductieplaat zijn nog niet gekozen, dus ALS en kabels voor de nieuwe circuits moet ik later bepalen.
Ik heb geprobeerd om de groepen evenredig te verdelen over de 2 ALS en de zonnepanelen zitten op de fase met groepen die het meest overdag worden gebruikt.
De 3 nieuwe circuits voor het witgoed gaan naar de keuken en bijkeuken. Hiervoor denk ik YMVK 3x 2,5 mm kabels zonder buis door kruipruimte kabels door de kruipruimte. Die ruimte is droog. Ik hang de kabels op aan de onderkant van de vloer.
Voor het nieuwe circuit naar de achtertuin denk ik ook aan YMVK 3x 2,5 mm door de kruiruimte tot aan de overkapping tegen het huis. Vandaar in een kabeldoos boven de grond over naar grondkabels naar schuur en verlichting.
Ik hoor graag of ik iets over het hoofd heb gezien en waar het eventueel beter kan.