@ testman dat had ik al bijna aan het begin van het topic gezegd, 6 meter kabel is gewoon te weinig om daar grote winst te halen. Er echter daarna al weer zoveel gezegd dat het onder gesneeuwd is. Dus ben blij dat je er nog een keer op wijst.
Afhankelijk van deze uitkomst kan TS dan beslissen of het de moeite waard is om het eigen stukje kabel te vervangen.
Het is altijd de moeite om voor die ca 13A die er over een lange periode door de kabel gaat om dan een dikkere kabel te nemen. Door de mindere verliezen verdien je die zo terug.
1mm2 = ca 1,9Ω/100m
1,5mm2 = ca 1,16Ω/100m
2,5mm2 = ca 0,7Ω/100m
4mm2 = ca 0,45Ω/100m
6mm2 = ca 0,3Ω/100m
Met 6 meter kabel = 12 meter heen en terug met een stroom van 13A (ca 3000W) geeft dat voor:
draaddikte > weerstand > spanningsval > verliesvermogen
1mm2 > 0.228Ω > 2.964V > 38.5W
1,5mm2 > 0.139Ω > 1.81V > 23.53W
2,5mm2 > 0.084Ω > 1.092V > 14,196W
4mm2 > 0.054Ω > 0.702V > 9.13W
6mm2 > 0.036Ω > 0.468 > 6.08W
Naar 4mm2 geeft dan maar 0,3V verschil maar het scheelt een stuk meer in verliesvermogen.
Maar ook andersom naar een 1mm2 word de spanningsval ook niet ineens spectaculair meer. Ja ook wel 3x meer maar in absolute getallen is 3V nog niet veel.
Let op dit is puur de kabel daar zijn de weerstanden in overgangen van bv schroefaansluiting en zekeringen niet in meegeteld. De totale spanning zal dan denk ik ca 1V hoger mogen liggen. Als er een overgang of zekering warm word dan zit daar duidelijk meer weerstand.
[Bericht gewijzigd door
benleentje
op woensdag 27 april 2022 22:27:44
(10%)