Nu ligt er een 1-fase groep, zo goed als zeker 2,5mm2 die alleen voor de omvormer bedoeld is. Toch?
3 keuzes:
1]
De 2.5mm2 eruit, en 4 of 6mm2 door de buis trekken.
Dikte van de buis is belangrijk. 5/8 of 3/4?
Er is een norm voor hoeveel draden en de dikte wat door buis mag.
Voor het milieu een draadje meer ? Niet te gek natuurlijk.
Als het een VMVK-kabel is, deze vervangen naar een dikkere (zie boven).
2]
Als je een 3-fasen omvormer neerhangt verdeelt hij de stromen over alle fases, ipv een bak stroom op 1 fase.
Maar natuurlijk moet de 1-fase toevoerleiding dan worden vervangen door een 4 of 5-aderige aanvoerleiding (3-fasen , aarde, en soms ook NUL).
LET OP: ook deze omvormer "keurt" de netspanning PER FASE. is een of meerdere fasespanningen buiten specificatie, dan gaat de omvormer UIT.
3]
(Kan in combinatie met optie 1 of zelfs 2).
Omvormers kun je softwarematig of hardwarematig afstellen zodat je een waarde van 251V op kunt krikken tot 253V. Dat mag, want 253V mag.
SMA weet ik levert omvormers die rekening houden met de toevoerleiding die een bepaalde weerstand heeft. Deze omvormers mogen door een installateur tot wel 265V worden afgesteld (menu waar particulier niet in kan), mits de omvormer een EIGEN toevoerleiding naar de meterkast heeft, wat in NL verplicht is. De spanning op de klemmenstrook van de meterkast is dan WEL maximaal 253V, maar door weerstand van de leiding is de spanning op de omvormer soms 260V. DAT MAG.
Een goede installateur kan dit voor je regelen.
Wat het beste is voor jou hangt af van de seperate fasespanning, je portemonnaie, en hoed de toevoerkabel ligt (nachtmerrie om te vervangen?).
Wat ook nog kan, is dat je een elektrische 200 liter boiler koopt, en deze warm tapwater laat VOORVERWARMEN ( let op de legionalla voorschriften!!!!), en deze boiler met een speciaal relais inschakelt als de netspanning boven een grens komt. Dat trekt de netspanning weer omlaag, en je hebt dan warm water.