Goeiemiddag,
Hier ben ik weer. Ik heb een woning gekocht in België (AREI) en de verkopers hebben afgelopen week de elektriciteit laten keuren. Veel afgekeurd maar dat was te verwachten.
Één ding begrijp ik echter niet. De installatie heeft een hoofdkast met een 300mA differentieelschakelaar en een van 30 mA voor de vochtige ruimtes. Een tweede kast hangt in de garage voor de stopcontacten en verlichting aldaar. Deze heeft geen differentieelschakelaar wat volgens mij ook niet nodig is gezien deze is afgetakt na de 300mA in de hoofdkast.
Volgens de keurder echter moet deze er wel zitten. Ik vroeg of dit een 30mA moest zijn dan? Nee 300 was goed. Op mijn vraag hoe het dan zit met selectiviteit kwam geen echt antwoord.
Nu twijfel ik om de hoofddiff van 300 mA te vervangen door een selectief type en in de garage een gewone 300 mA te hangen. Tegelijk vraag ik mij wel af of dit nodig is, en vind ik het vooral raar dat de keurder dit eist.