Op 27 juli 2022 20:48:06 schreef kris van damme:
[...]
verwar je nu niet met de verwarmingsmode? dan vriest de verdamper idd langzaam maar zeker dicht en is een ontdooicyclus af en toe nodig. de verdamper zit dan buiten. En koelingmode zit de verdamper binnen en wordt via de ventilatiesnelheid en of het compressortoerental het zodanig geregeld dat er zich geen ijs op de verdamper vormt. Ik heb nog nooit geweten dat er een ontdooicyclus nodig was in koelingmode.. (voor een split huiskamer airco)
in verwarmmodus merk je het dichtvriezen niet, dat is buiten immers. als het vochtig is buiten dan is ontdooien vaker op een uur nodig. de buitenunit gaat dan warm worden en de binnenunit koud, de fan word pas als laatste aangezet binnen, dat je een beetje koude lucht voelt is dan het ontdooimoment.
dat je het geluid van fluiten door de verdamper hoort is echt ijsvorming in de binnenunit. dat heb je vooral als het drukkend heet is en het ding constant loopt maar er wel veel water uit de condensafvoer loopt. hetzelfde dan, binnen word warm en buiten koud om sneller te ontdooien. dat konden oude units niet met alleen aan/uit compressor en geen regelbare fan's.