Hallo
Ben weer begonnen met logo 8
Heb een machine die ik moet laden hier voor een teller tot 5 eenheden.
Daarna moet hij stoppen naar 10 eenheden.
Hiernaar het zelfde herhalen ,maar weet niet hoe ik teller kan resetten.
Alle hulp welkom
Bart
Hallo
Ben weer begonnen met logo 8
Heb een machine die ik moet laden hier voor een teller tot 5 eenheden.
Daarna moet hij stoppen naar 10 eenheden.
Hiernaar het zelfde herhalen ,maar weet niet hoe ik teller kan resetten.
Alle hulp welkom
Bart
Moderator
Een puls op de R ingang?
Dubbelgeïsoleerd
Omschrijf eens de werking wat uitgebreider.
Zo snap ik er niet veel van, moet de machine van 5 tot 10 tellen / werken?
Er worden 5 stuks product A in een bak gegooid .
Deze komen langs een sensor. Zodra er vijf inzitten brand de lamp.
Daarna product B 5 keer en lamp gaat uit.
Wil weten hoe ik de teller reset .Zou dat ik weer opnieuw kan beginnen.
Dit is geen school vraag.
Ben 65
Moderator
Op 5 augustus 2022 18:33:54 schreef bajo57:
Dit is geen school vraag.
Ben 65
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten
reset via merker:
Dubbelgeïsoleerd
Je was al een heel eind op weg.
De lamp (Q1) gaat aan bij 5 en uit bij 10
Je kunt een resetpuls geven op de resetingang van de teller.
GJ Bedankt voor de hulp.
Dit is wat ik zocht.
Ook de andere bedankt voor de info.