Inspecteurs Elektrische Installaties NEN1010/3140/60204/61439 Scope 8/10

Gewoon de brandverzekering 500% omhoog

Op 25 september 2022 12:15:35 schreef evelo:

Ik ben benieuwd hoe de zaken op gebied van inspectie zullen evolueren, zowel in Nederland als in België.

In België zijn ze wat het AREI betreft toch aan een inhaalbeweging bezig. Zonnepaneel installaties zijn al aan een keuring onderworpen en er staat een hoofdstuk laadpalen in het AREI. Techniek staat nu eenmaal niet stil: bijschaven is de boodschap. Dit geldt zowel voor de inspecteur als de doorwinterde stielman. En natuurlijk zijn er altijd stropers die boswachter worden om de cowboys eruit te halen.

bedrijfsmatig heb je bij aanleg PV meteen na oplevering al de scope 12 die de verzekering wil. ook die keuring verandert, PV met een vermogen boven de 50A dient ook achter aardlek te moeten. een 500mA aardlek is dan gangbaar, miss ook wel te maken met de hoofdaansluiting zijnde een TT stelsel tot 80A, ook het soort omvormer kan ermee te maken hebben. pas een 100A PV systeem opgeleverd wat helemaal geen afkeurpunten op de scope12 gaf. dat is toch zeldzaam.

waar rook was, werkt nu iets niet meer