Op 7 oktober 2022 14:09:00 schreef Jd6130r:
hallo,
Door grote aanbod aan ralais zie ik de bomen door het bos niet meer.
heb een verwarmings element op 3 fase van 9kw.
als ik uitreken van 9000/400/wortel3=13 A
nu zie je overal ac1 ,2,3 staan en bij aantal staat bvb 22 A maar wel 3kw
zou iemand mij even kunnen uitleggen hoe dat werkt bij de relais en waar je naar moet kijken en waar niet
alvast bedankt
JD6130r
Je kunt ook drie solidstate relais gebruiken. Ze schakelen afhankelijk van de uitvoering 10-tallen ampères. Voor weerstanden (verwarmingselementen)lijkt 20A dan weer voldoende. Je stuurt er drie tegelijk aan met een DC spanning tussen 5 en 30 volt, bij enkele mA. De relais zullen wel iets gekoeld moeten worden. Voordeel is, dat ze absoluut geruisloos zijn en dat je kunt kiezen voor inschakelen op de nuldoorgang.
Voor inductieve lasten kun je de uitgang van het relais overbruggen met een varistor.