Zonnepanelen gebruiken voor AC en DC

Op 7 oktober 2022 21:21:24 schreef keebrev:

Die zijn er niet; voor een zonnecelletje maak het niet uit of het verticaal of horizontaal ingestraald wordt.

Die zijn er wel!
Schaduw.
Panelen zijn tegenwoordig in drie lange stroken gedeeld.

Heb je schaduw net boven de dakgoot tot wat hoger, leg je de panelen.
Heb je schaduw van goot tot nok en trekt die over van links naar rechts, gebruik je de panelen staand.

OK, bedankt voor de input

Reuze bedankt voor de input!

Zal als volgt aanpassen
Aardkabel 1x6mm² naar Aardkabel 1x4mm²

Aardlekautomaat B16 naar B20
YMvK installatiekabel 2,5mm² naar YMvK 5G 4mm²

Lengte Solarkabel
Heb de tekening

aangepast om solar kabels e.a. zo kort mogelijk naar omvormer te leggen.
Groep I zwart wordt dan 27 m1 en Rood 24 m1
Groep 2 zwart wordt dan 27 m1 en Rood 28 m1
Is het dan ok om naar 4mm2 te gaan met de solarkabel?
Ik zie zo niet een oplossing om het nog korter te maken. Kan de omvormer nog wel een paar meter hoger in het pand plaatsen, maar dan wordt de 4mm2 kabel langer.

Heeft het nut om Panel nr 26 (optie in te tekening)ook te plaatsen (qua opbrengst?) neem aan dat de kabels om serie te schakelen lang genoeg zijn om die paardesprong te maken?

Op 8 oktober 2022 11:21:55 schreef RoMo:

Heb de tekening aangepast om solar kabels e.a. zo kort mogelijk naar omvormer te leggen.

Men adviseert om de + en - kabels naast elkaar te laten lopen op het dak. Je maakt nu een lus, dat hoort niet.

Ok, heb dit

als voorbeeld. Dat klopt dus niet....en de stekker en de contactdoos had mij moeten waarschuwen.. :-)

@stortbak
Ok, bedankt snap nu wat er bedoelt wordt.
Begreep ook dat de 2 Plussen en de 2 Minnen minimaal 10 cm uit elkaar moet liggen en gescheiden door het dak naar binnen toe moeten worden geleid.

Nieuwe tekening

gemaakt
Lengte Solarkabel
Groep I zwart wordt dan 36 m1 en Rood 18 m1
Groep 2 zwart wordt dan 43 m1 en Rood 24 m1
@keebrev Is het dan mogelijk om naar 4mm2 te gaan met de solar-kabel?

Heeft het nut om Panel nr 26 (optie in te tekening)ook te plaatsen (qua opbrengst?) neem aan dat de kabels om serie te schakelen lang genoeg zijn om die paardensprong te maken?

Op 8 oktober 2022 14:14:39 schreef RoMo:

Begreep ook dat de 2 Plussen en de 2 Minnen minimaal 10 cm uit elkaar moet liggen en gescheiden door het dak naar binnen toe moeten worden geleid.

Voor België ken ik de regels niet.
In de NEN1010 (voor Nederland) staat echter nergens dat gescheiden doorvoeren verplicht is.

Wel raadt men op diverse fora het aan.
Zolang je de kabels rustig doorvoert en niet gebruikt als een zaagketting om een scheepswrak door te zagen is er geen reden bang te zijn op beschadiging van de dubbel geïsoleerde DC kabels.
Wanneer je Vinyl Draad zou nemen (enkel geïsoleerd), moet je het wel door afzonderlijk geïsoleerde goten of kokers voeren.

ook bij mij laten installeren en de leidingen komen gewoon samen door 1 dag en zitten samen in 1 PVC buis.
k heb maar 10 panelen, dus de spanning is maar 300V.
die dikke solarkabels hebben al veel meer isolatie. denk niet dat je echt 10cm uit elkaar moet leggen. misschien als je zo strings maakt van 25panelen en richting 750-800V DC begint te gaan

ik hou van werken ..., ik kan er uren naar kijken

Op 8 oktober 2022 14:14:39 schreef RoMo:

Heeft het nut om Panel nr 26

Mocht je bang zijn voor een hele tijd schaduw op dat ene paneel zou je kunnen overwegen daar een TYGO optimizer onder te plaatsen.
Kijk dan wel of hij de VOC van je paneel makkelijk aankan.

info over optimizers. (en de hoge spanning waar tygo toen niet tegen kon (kan?)): https://youtu.be/c8KrqmQftRM

Op 8 oktober 2022 08:22:39 schreef stortbak:
[...]

Die zijn er wel!
Schaduw.
Panelen zijn tegenwoordig in drie lange stroken gedeeld.

Heb je schaduw net boven de dakgoot tot wat hoger, leg je de panelen.

Tegen de tijd dat de zon zo laag staat dat de dakgoot schaduw op de panelen vormt, is de opbrengst al minimaal. Daarbij komt dat de zonnepanelen op een frame gemonteerd worden die 5-10cm boven de dakpannen uitsteekt.

Enige voordeel van landscape t.o.v. portrait is met sneeuw. Als het dooit, zakt de sneeuwlaag naar beneden waardoor je eerder opbrengst hebt.

Op 8 oktober 2022 14:14:39 schreef RoMo:
Lengte Solarkabel
Groep I zwart wordt dan 36 m1 en Rood 18 m1
Groep 2 zwart wordt dan 43 m1 en Rood 24 m1
@keebrev Is het dan mogelijk om naar 4mm2 te gaan met de solar-kabel?

De verliezen zijn minimaal. Ga je voor ieder Wattje, dan gebruik je 6 mm2

Begreep ook dat de 2 Plussen en de 2 Minnen minimaal 10 cm uit elkaar moet liggen en gescheiden door het dak naar binnen toe moeten worden geleid.

Je kan hiervoor stukjes ABS/ grijze slagvaste pijp voor gebruiken van ca 13cm lengte. Daar boor je met een trapboor 2x twee tegenover elkaar liggende gaten in bij ca. 1cm van het einde. Aan de ene kant de plus kabel, de andere kant de minkabel. Maak er twee per string en monteer die aan het begin van de verlengkabel bij de zonnepanelen en een bij de doorvoer naar binnen. Parallelle vlambogen hebben zo geen kans.

[Bericht gewijzigd door keebrev op zondag 9 oktober 2022 13:16:27 (23%)

Ieder (Mini)Wattje is er een...

Op 9 oktober 2022 13:03:10 schreef keebrev:
[...]
Tegen de tijd dat de zon zo laag staat dat de dakgoot
.

Je kan ook een buurhuis hebben dat schaduw gaat geven over de onderste panelen bij jou op dak.....

Op 9 oktober 2022 13:03:10 schreef keebrev:
Parallelle vlambogen hebben zo geen kans.

Als de installateur die kabel niet verrot trekt heb je helemaal geen kans op overslag.
En in de NEN 1010 is scheiden NIET verplicht.

Je bestellijst mist nog een aantal MC4 connectoren en de bijbehorende krimp-tang.

En dan nog de aanpassingen in de meterkast.

vergeten

Golden Member

Op 9 oktober 2022 13:03:10 schreef keebrev:
Je kan hiervoor stukjes ABS/ grijze slagvaste pijp voor gebruiken van ca 13cm lengte. Daar boor je met een trapboor 2x twee tegenover elkaar liggende gaten in bij ca. 1cm van het einde. Aan de ene kant de plus kabel, de andere kant de minkabel. Maak er twee per string en monteer die aan het begin van de verlengkabel bij de zonnepanelen en een bij de doorvoer naar binnen. Parallelle vlambogen hebben zo geen kans.

Over welke spanning hebben we het hier? :)
Door de vrije lucht is gemiddelde overslag tussen blanke geleiders ± 1 kV per mm.
Waarom dan tussen geisoleerde aders 10cm aanhouden, wat goed is voor overslag bij ± 100 kV) 8)7

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.

Op 9 oktober 2022 22:18:32 schreef vergeten:
± 1 kV per mm.
8)7

Dat is een verzinsel dat men in ere houdt.
Het is namelijk niet verplicht in de NEN1010!
Zorg dat de paneelkabels nergens op scherpe randen hangen en zet ze vast dat ze niet in de wind kunnen gaan slingeren en ergens kunnen doorschuren.
Kabelbinders straktrekken, NIET zover aansleuren dat de bandjes in de kabels snijden. Stekkers ook van het dak houden (water en vuil ophoping) echter niet op de kabel vastzetten direct naast stekkers zelf, dan ga je de connectoren buigen.

Op 10 oktober 2022 08:34:53 schreef stortbak:
[...]
Dat is een verzinsel dat men in ere houdt.
Het is namelijk niet verplicht in de NEN1010!
Zorg dat de paneelkabels nergens op scherpe randen hangen en zet ze vast dat ze niet in de wind kunnen gaan slingeren en ergens kunnen doorschuren.
Kabelbinders straktrekken, NIET zover aansleuren dat de bandjes in de kabels snijden. Stekkers ook van het dak houden (water en vuil ophoping) echter niet op de kabel vastzetten direct naast stekkers zelf, dan ga je de connectoren buigen.

Als iedereen zich aan de regels hield, kan de NEN1010 de helft dunner. Heb je ook geen drempels in de weg. Het is geen verplichting maar een advies. Waarom bouwen omvormer fabrikanten AFCI detectie in hun omvormers?
Knaagdieren (marters!) kunnen de kabels kapot bijten. Al meegemaakt. Een parallelle vlambboog wordt zo onderbroken...

Ieder (Mini)Wattje is er een...

Op 10 oktober 2022 08:51:27 schreef keebrev:
[...]

Als iedereen .

Een beetje omvormer heeft vlamboog detectie. Schakelt hij vanzelf uit.

Op 9 oktober 2022 19:31:38 schreef deKees:
Je bestellijst mist nog een aantal MC4 connectoren en de bijbehorende krimp-tang.

En dan nog de aanpassingen in de meterkast.

Idd
8 stuks MC4 CONNECTOR STAUBLI 4/6MM² FEMALE 5-6MM
met krimptang. Begreep wel dat ipv een krimptang men een waterpomptang gebruikt omdat dat handiger werkt?

Aanpassingen in de meterkast?
Neem aan dat de aardlekautomaat gewoon op de 3 fasen van de hoofdaansluiting komt en de nul. Een aardlekautomaat is toch een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat?

Je hebt zowel male als female connectors nodig. elke verlengkabel heeft een male aan de ene kant en een female aan de andere kant.

Een waterpomptang is geen optie. Slechte verbindingen in de connectors zijn de belangrijkste oorzaak van problemen met zonnepanelen.

Die aardlek automaat moet je wel hebben dan. Zit die er al?

[Bericht gewijzigd door deKees op maandag 10 oktober 2022 10:17:55 (11%)

Op 10 oktober 2022 10:08:30 schreef RoMo:
Begreep wel dat ipv een krimptang men een waterpomptang gebruikt omdat dat handiger werkt

Als je brand wilt hebben, moet je dat doen.
Geweldig plan.
We lezen het wel in de krant.

Op 10 oktober 2022 10:17:02 schreef deKees:
Je hebt zowel male als female connectors nodig. elke verlengkabel heeft een male aan de ene kant en een female aan de andere kant.

Een waterpomptang is geen optie. Slechte verbindingen in de connectors zijn de belangrijkste oorzaak van problemen met zonnepanelen.

Die aardlek automaat moet je wel hebben dan. Zit die er al?

Staat in mijn lijst. Ipv x Eaton aardlekautomaat 3P+N B16 adviseerde @keebrev een B20 te nemen.
Connectors klopt. heb 8 sets male/female op mijn lijst staan

Op 10 oktober 2022 11:06:49 schreef RoMo:
Eaton aardlekautomaat

Kijk eens in de handleiding van je omvormer. Grote kans dat je dan een 300mA moet nemen ipv de standaard 30mA.

Op 10 oktober 2022 10:08:30 schreef RoMo:
Begreep wel dat ipv een krimptang men een waterpomptang gebruikt omdat dat handiger werkt?

Dat is niet omdat het handiger is. Dat is omdat sommige mensen op de kosten van de krimptang proberen te bezuinigen. Als je precies hardgenoeg krijpt zou het in theorie ook aardig moeten werken, maar in de praktijk is het erg lastig om precies goed te krijgen. Ook omdat de vorm van de bek niet optimaal is.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Op 10 oktober 2022 11:15:20 schreef stortbak:
[...]
Kijk eens in de handleiding van je omvormer. Grote kans dat je dan een 300mA moet nemen ipv de standaard 30mA.

In de (Engelse) handleiding kan ik niet vinden. Heb op diverse Engelse afkortingen en woorden voor aardlekschakelaar gezocht.
De automaat (B16) werd door de webshop van leverancier als enige optie geselecteerd bij deze omvormer.
Kan de link naar de installatie manual sturen (bestaat uit 2 x pdf (> 5 mb)) maar heb wel de korte datasheet bijgevoegd

SOFARSOLAR 3.3-12kW data.pdf

Begrijp (uit zoekwerk) dat indien een omvormer Transformator loos is (TL) dat het beter is om 300mA te nemen voor lekstroom. Ook begrijp ik dat de meeste nieuwe omvormers TL zijn.

Neem aan dat Sofar 11KTL-X 3-fase omvormer TL is omdat hij nieuw is...maar (behalve aan leverancier vragen) is er iets in de specificatie wat hierop moet wijzen?

Op 10 oktober 2022 16:52:00 schreef RoMo:
Begrijp (uit zoekwerk) dat indien een omvormer Transformator loos is (TL) dat het beter is om 300mA te nemen voor lekstroom. Ook begrijp ik dat de meeste nieuwe omvormers TL zijn.

Neem aan dat Sofar 11KTL-X 3-fase omvormer TL is omdat hij nieuw is...maar (behalve aan leverancier vragen) is er iets in de specificatie wat hierop moet wijzen?

Voor de technische gegevens kan je beter zoeken op Installation Manual:
In de " https://www.sofarsolar.com/ueditor/net/upload/file/20210813/3-12.pdf" Installatie handleiding staat voor een 11KTL een 32A/100mA alamat, zie hfst 4.3, pag. 27. Het is Recommended, dus niet verplicht. Ik zou bij de B20 installatieautomaat blijven; er zit al een lekstroom beveiliging in de omvormer. Anders kan je bij de netbeheerder gelijk netverzwaring aanvragen naar 3x35A.

Ieder (Mini)Wattje is er een...