230V AC groepenkast schip verdeling vraag.

Beste Forumers,

Ik ben aan het stoeien met het volgende.
Ik wil bij me boot de installatie kast
A 230V AC vervangen.
Hier zitten 18 groepen in verdeelt over
7 aardlekschakelaars.
Echter nu merk ik op dat er voor deze
Groepen geen hoofdinstallatie automaat zit.
De automaten zijn 10Amp B-kar 5x
16Amp-B kar 9x, 20Amp B-kar 1x, 32Amp B-kar, 2x 63Amp B-kar 1x, en 7 aardlekschakelaars 63Amp 30ma.
Nu is mijn vraag voor de hoofdinstallatie automaat vol sta ik dan met 80Amp en daar dan nog een 80Amp 300ma aardlekschakelaar bij en dan de aardlekschakelaars 63Amp 30ma voeden en die dan de installatiesutomaten laten voeden.
Graag hoor ik van jullie?
Bedankt alvast!
Flipje

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Een hoofdautomaat hoeft niet (altijd)
Een hoofdschakelaar is echter wel verplicht (in NL)
Wat is je voeding?
Bij een 80A voeding mag je meestal geen 63 A aardlekken toepassen.
E.e.e.a. is sterk afhankelijk van de opbouw van de installatie.

Stel dat je 2 aardlekautomaten van 16A achter een aardlek heb, dan kan er mak 32 A door de aardlek gaan, en mag het een 40A exemplaar zijn.

Maak eens een schemaatje

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Jinny

Golden Member

Geef eerst eens wat meer info, hier kom ik niet echt uit.
Hoe wordt het gevoed, walstroom, hoeveel Ampere?
Generator, hoeveel Ampere?
Inverter?

Wat wil je?
Wat voor soort schip?

300mA aardlek hoef je niks mee, alleen maar lastig dat de hele zaak in het donker staat.

Graag wat duidelijker.

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen

Bedankt voor jullie reactie.

De boot is van staal.
Het zit nu zo.
1e ALS 63Amp 1x 16Amp en 3x 10Amp
2e ALS 63Amp 4x 16Amp
3e ALS 63Amp 3x 16Amp en 1x 20Amp
4e ALS 63Amp 1x 16Amp en 1x 32Amp
5e ALS 63Amp 1x 10Amp vroeger nog 3x 16Amp
6e ALS 63Amp 1x 32Amp
7e ALS 63Amp 1x 63Amp
Generator is 14KW
Meestal 63Amp aan de wal soms ook 50Amp.

Dit is het.
Flip

als de voeding van de wal max 63A is dan mogen de aardlekken ook 63A zijn, ongeacht wat erachter zit. de generator is niet ruim in verhouding, 14kW is 3 fasen 20A..

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Jinny

Golden Member

Ik zou er dus geen hoofdschakelaar an sich tussen plaatsen.
Ik maak het zelf als volgt, mijn situatie

Een stevig relais dat de inverter op het bord zet.
Een stevig relais dat de walstroom op het bord zet en de inverter uit.
Een stevig relais dat de generator op het bord zet en walstroom + inverter uit.
Een stevig relais dat alles uit zet en de noodgenny op het bord zet.
Met wat besturing eromheen.
Vanaf het schakelbord komen de diverse aardleks en zekeringen verder zonder hoofdschakelaars het schip in.
Niet nodig omdat de relais als zodanig functioneren.

(Spoiler, NEN1010 of Arei gelden niet op schepen)

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen