de omvormer trekt zich daar niks van aan, van die weerstanden.
die hangt aan het net en die ziet 230V (zonder net schakelt die uit), fijn zegt die.
dan beginnen de zonnepanelen vermogen aan te bieden, 1W, 2W,10W,1000W...
de omvormer zegt dan: ik ga die stroom op het net zetten, ik ga 231V maken. er begint 1A te lopen. die merkt dat de zonnepanelen meer kunnen leveren, dus begint de spanning omhoog te trekken tot de maximale stroom loopt.
als uw wasmachine aan staat, zal die bv al 10A kunnen leveren op 231V. schakelt uw wasmachine uit, merkt die ineens dat die 231V toch niet voldoende is om die 10A op het net kwijt te raken, en die voert de spanning op.
het boeit de omvormer niet dat die stroom in uw huis, bij de buur, of 10straten verder vloeit, zolang die de stroom uit de panelen maar kwijtraakt.
nu, hoe dunner de bekabeling in dat circuit is, te meer spanningsval krijgt je over de kabels.
op 253V is het zowieso afgelopen. dus als jij 13V over de kabel verliest tussen zekeringkast en omvormer, dan kan uw omvormer maar terugleveren tot uw zekeringkast op 240V staat.
als uw interne bekabeling maar 3V verliest, dan kan jij terugleveren tot de spanning in de zekeringkast is opgelopen tot 250V.
daarom klagen sommige mensen dat de 'straatspanning' te hoog is want hun omvormer valt uit, en die van de buur niet.
heeft in 99% van de gevallen gewoon met interne bekabeling te maken