Ik heb in een installatie een paar 4 draads PT100 sensoren zitten. Het probleem is dat de controller om ze te meten een TM3TI4 is van schneider, welke maar geschikt is voor een 3 draads aansturing. Dus heeft de installateur de kabel A' ook op de A gestoken. Nu vraag ik mij af of dit effect heeft op de meting en kalibratie van de sensors doordat de A draad 1,5mm^2 is in plaats van 0.75mm^2. Of word dit te niet gedaan doordat het een 3 draads PT100 is dan en deze de kabelweerstand toch berekend?