[NL] Verschil tussen deze 2 types installatieautomaten

Het verbaast me dat er geen 220 V op staat.
Blijkbaar toch iets nieuwer :)

Sine

Moderator

We hebben het in Nederland alweer ruim 30 jaar over 230V

Dus als er nog 220 op staat is het ECHT antiek.

Je kan er van uitgaan dat er naar het schuurtje 2,5 mm2 ligt. In de groepenkast zou ik de C20 van de aardlek afhalen en rechtstreeks op de hoofdschakelaar/ klemblokjes plaatsen. In het schuurtje komt een stof/vocht dicht kastje met daarin een hoofdschakelaar en twee alamatten B16/30mA, een voor de wasmachine en de ander voor de airco/ verlichting. Twee?, ja twee. Je kan geen 3x16A over 2,5 mm2 trekken. Dan gaat er wat in rook op. Zie het bericht van Jinny, 4mm2 dus als je echt drie groepen wilt. Over 2,5 mm2 mag maximaal 25A. Die nieuwe 4mm2 kabel kan je beveiligen met een C25.

Ieder (Mini)Wattje is er een...

Bedankt voor alle tips, de strekking is mij duidelijk, ga ws 1 of 2 extra kabels aanleggen met wasmachine en airco op eigen groep.

Dank nogmaals!