Alamat symbool IEC

Hallo allemaal,

Ik had voor me neus een tekening waarop twee verschillende afbeeldingen staan van een aardlek schakelaar. Ik heb ze op het web gevonden en voor hier in image gezet.

Bij beide kan je de aardlek en automaten Stroom invullen, maar welke is nu gangbaar of/en de echte aardlekautomaat? Ik zag de rechter ook wel een keer als motor beveiliging.

Sine

Moderator

De linker is enkel een aardlekschakelaar. Maar wel eentje met scheider eigenschappen.

De rechter is een alamat, maar eentje die niet als scheider gebruikt mag worden.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Geen van beide.
De linker is een aardlekschakelaar,
De rechter, geen idee wat de ID etekend
Het is in elk geval een beveiligingsschakelaar die uitschakelt op overstroom en kortsluiting, en nog wat.....

En Alamat is een merknaam.
Je moet het symbool van een aardlekautomaat hebben.

En je. vraag komt niet overeen met de kop boven de vraag.....

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Sine

Moderator

Ik heb zo'n vermoeden dat ID staat voor I Delta.

Ongeveer precies wat een aardlek doet ;) Maar het meest nette symbool is het niet.

[Bericht gewijzigd door Sine op donderdag 30 maart 2023 16:12:48 (18%)

Het is dus maar net wat iedereen er van maakt. Ieder zijn eigen symbool. ;)

Zo doet Iskra (Slovenië, EU) dat

van een B16A/300mA alamat

Chint COnform IEC (staat erop)

[Bericht gewijzigd door keebrev op donderdag 30 maart 2023 17:12:56 (26%)

Ieder (Mini)Wattje is er een...

Lijken wel op elkaar, maar allemaal anders.

[Bericht gewijzigd door Dr Panda op donderdag 30 maart 2023 19:56:40 (16%)

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Dat symbool op de Gacia is fout!
Dat is het symbool van een aardlekschakelaar, geen aardlekautomaat.
Dat van ABB is goed, ook een mogelijkheid, Het halve boogje is het symbool voor een thermische uitschakeling (voor overbelasting), het vierkantje aan een kant open is het symbool voor de magnetische uitschakeling (kortsluiting)

Ik kan niet zien of er aan het schakelaarsymbool een kruisje zit (vermogensuitschakeling), de prent is te onduidelijk.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Die aardlekautomaat van ABB mag niet meer worden toegepast volgens de NEN1010.
Betreft een type AC

Sine

Moderator

Op 30 maart 2023 20:31:57 schreef Toeternietoe:
Dat symbool op de Gacia is fout!
Dat is het symbool van een aardlekschakelaar, geen aardlekautomaat.

In de L tak staat toch netjes een thermisch en magnetisch deel.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Op 30 maart 2023 21:24:12 schreef Sine:
[...]In de L tak staat toch netjes een thermisch en magnetisch deel.

Oei, vautje van mij

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Op 30 maart 2023 21:14:29 schreef Edwass:
Die aardlekautomaat van ABB mag niet meer worden toegepast volgens de NEN1010.
Betreft een type AC

Toch nog hier in NL te koop.

Ik vond dit nog op deze discutabele website