Op 31 maart 2023 00:26:07 schreef JanAir:
Hallo Stortbak,
Zou je je kunnen beperken tot de vraag, nl de dimensie van de kabel? Die dingen liggen nu op het dak en ik ben er blij mee. Net als jij dat waarschijnlijk met jouw auto bent. Ga ik ook niet afkraken. Ik heb het hier over veiligheid van de installatie. Leverancier meldt uiteraard dat alles aan de eisen voldoet. Vandaar mijn oproep hier. Alvast dank
45m 5x2,5mm² kabel kan veilig 11kW (16A) aan. Het nadeel is dat de spanningsval hoger dan gewenst is voor deze toepassing en dit ongewenste uitval kan veroorzaken.
Of dit ongewenste uitval veroorzaakt ligt vooral aan het voorliggende net, zolang de inkomende spanning op een zonnige dag onder de 245V blijft zal het gewoon blijven werken.
Ik heb even met het rekentooltje van Draka gespeeld:
Het verlies is minder als 3% voor 5x2,5mm² bij 9kW (13A). Dat is 6,9V
Wil je 2% (4,6V) wordt het 4mm² en als je 1% (2,3V) wilt wordt het 6mm² (en duur)
De berekening van fcapri houdt geen rekening met de nulstroom wat nagenoeg 0 is omdat alle 3 de fasen gelijk belast worden dus de spanningsval is een stuk minder als gedacht.
Als het een 3kW installatie op 1 fase was dan is het idd rond de 9V. 3x een 3kW installatie op 3 fasen geeft een stuk minder spanningsval (6,9V in dit geval).
Kort samengevat, de kabel voldoet qua veiligheid maar het kan interessant zijn om 5x4mm² of zelfs 5x6mm² te leggen.
Voor een beetje vermogensverlies is het vaker financieel niet interessant om een bestaande kabel te vervangen maar als de PV installatie door te hoge spanning regelmatig uitvalt (=gemiste opbrengst) gaat het geld kosten en is een nieuwe kabel snel gerechtvaardigd.