Correct me if I'm wrong, maar 2A is de totale maximale balanceerstroom? Dan kan er toch maar 6,8W gebalanceerd worden bij een actieve balancer?
Ik monitor ook de temperatuur van zowel bms als cellen, deze wordt niet heet.
balanceren met 2A is gigantisch
als jij dus 16 cellen hebt en 3 met te weinig lading, dan moet je bms 13x 2A gaan overbruggen met weerstanden.
Welke weerstanden? 
benleentje
Golden Member
Op maandag 2 november 2026 16:57:15 schreef fcapri:
ik heb zitten zoeken en vind het niet echt, maar voor 40A 16S lifepo BMS'en krijg ik 50-90mA als balance current. jk gaat idd de volle cellen energie gebruiken om de lege op te laden. dus ze verstoken die stroom niet in warmte
Voor een 324Ah accu is 2A nog eerder laag en om 35Ah aan onbalans weg te werken duurt dat gewoon 17,5 uur. En met 100mA dagen aan tijd.
Welke weerstanden?
Ja vraag ik me ook af. Maar als je er theoretisch naar kijkt krijgt een lege cel bij jouw 2A meer dan een volle. En 2A is bij een 324Ah accu nog vrij klein om 35Ah aan onbalans weg te werken. En hoe die BMS die 2A precies oplost laat ik dan in het midden want dat maakt voor je onbalans weinig uit.
Focus je voor nu maar gewoon op die absorptie stap die je gezet hebt en daarna kijken we wel verder wat de data daarna zal zijn.
ik had eerst geschreven over een gewoon BMS dat de andere 13cellen dan overbrugged met 2A om die 3 cellen bij te laden. dan zit je 90W te verstoken. maar aangezien die JK zo niet werkt en de volle cellen stroom gebruikt om de lege bij te laden, is dat hier niet van toepassing en haalde ik dat stuk tekst weg
mijn bms verstookt wel in weerstanden en doet tussen 50 en 90mA.
13cellen x 3,5V x 90mA is dan maximaal 4W dat de bms verstookt. daarom dat ik balanceer met lage stromen, omdat alles in weerstanden moet.
door het verlagen van mijn balanceer grens heeft die weken aan een stuk kunnen balanceren
[Bericht gewijzigd door fcapri op (34%)]
benleentje
Golden Member
@fcapri ik volg ook niet al die technologieen en ik maakt eerder ook die fout. Maar reëel doet het er ook niet zoveel toe een 324Ah cel is gewoon heel erg groot en dan is 2A nog maar weining. Normaal is 2A meer dan genoeg zodat de cellen nooit onbalans krijgen maar als die onbalans er eenmaal is te weinig om dat in normaal cyclisch laden weg te krijgen.
En als de BMS'en nog groter worden met bv 10A dan werken die nog weer anders ander gaat het wel om erg veel warmte.
door het verlagen van mijn balanceer grens heeft die weken aan een stuk kunnen balanceren
Voor jouw 90mA is dan nog geen 5W aan warmte maar toch al energie die je weg gooit voor een veel groter systeem kan dat niet meer en wil je dat zo klein mogelijk houden.
Als profane199 al eerder begint met balanceren zou het als nog maanden duurder voordat het in balans is en veel energie die weg gelekt is een heelstuk meer dan door nu dat maar in 1x te gaan doen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (34%)]
mijn BMS stond ingesteld om te balanceren boven 3,4V en enkel bij 'charging'. tja, dat is heeeeeeeel kort dan.
nu staat die als actief balancing (dus altijd) en van 3,2V tot vol.
dus tenzij ik ze leegtrek, kon die wekenlang balanceren. en dat is ideaal. ik krijg nooit verschil en als er verschil is kan die bms dat gewoon op quasi elk moment rechttrekken.
als de accu richting 3.0V komt, kan er idd groot verschil optreden in de lege cellen en dat zal de bms gewoon niks doen. maar daar kom ik niet.
onder de 40% (3.25V) is de load al veel minder en op 20% (3.2V) stopt alles ermee
ik heb 36V 200Ah zitten, een andere met 36V 110Ah, en dan nog 52V 60Ah. dat weggooien is enkel bij eerste gebruik, daarna lopen ze in de pas en is het balanceren nog peanuts. t is toch allemaal met zonnestroom
[Bericht gewijzigd door fcapri op (15%)]
Het rare is, dat de spanning van die slechte 2 cellen ook echt daalt terwijl de rest omhoog gaat...
Ik denk dat ik hier zelf eigenlijk misschien wel antwoord op weet. De hoge laadstroom valt best abrupt weg en door de eigenschappen van een LiFePO4 cel wil de spanning weer zakken naar ~3,35V.
Omdat er verschil in SOC is, de ietwat legere cellen zakken waarschijnlijk sneller omlaag dan de volle, het is natuurlijk allemaal een chemisch proces. Want nu zie ik óók de cel met de hoogste spanning zakken.
Het verschil was 160mV en is nu 140mV.
Balanceerstroom ~2A continu en ik kan zien dat er maar 13,4W de accu in gaat.
Ik heb goede hoop.
@fcapri, wat heb jij ingesteld als absorptiespanning?
Hier werd eerder gezegd dat je vanaf 3,45V/cel pas moest balanceren, maar dat is al mijn absorptiespanning 
Ik zie in elk geval dat vanaf ~3,425/V de spanningen pas echt uit elkaar gaan lopen. Zolang het verschil niet groter is dan 10mV doet de mijne toch niet balanceren. En als dit al wel is bij 3,4V dan lijkt het me geen probleem om hier al te starten met balanceren?
benleentje
Golden Member
IK zou voor nu de balanceer spanning hoog houden zoals die was en het eerst eens aankijken of dat balanceren goed uitpakt. Beste per keer maar 1 ding veranderen. Kan je het niet zo instellen dat de BMS dat balanceren zelf kan bepalen?
[Bericht gewijzigd door benleentje op (19%)]
benleentje
Golden Member
Op maandag 2 november 2026 17:37:15 schreef Profane199:
[...]
Ik denk dat ik hier zelf eigenlijk misschien wel antwoord op weet. De hoge laadstroom valt best abrupt weg en door de eigenschappen van een LiFePO4 cel wil de spanning weer zakken naar ~3,35V.
Omdat er verschil in SOC is, de ietwat legere cellen zakken waarschijnlijk sneller omlaag dan de volle, het is natuurlijk allemaal een chemisch proces. Want nu zie ik óók de cel met de hoogste spanning zakken.
Het verschil was 160mV en is nu 140mV.Balanceerstroom ~2A continu en ik kan zien dat er maar 13,4W de accu in gaat.
[bijlage]
Ik heb goede hoop.
Ja dat was mijn gedacht ook al. Maar ik kijk minder naar de absolute spanning want die mag per cel variëren maar meer naar gelijk gedag. En dan zie je dat bij 100% er 3 cellen iets anders doen en niet de piek van verzadigde spanning hebben.
Op maandag 2 november 2026 18:33:50 schreef benleentje:
IK zou voor nu de balanceer spanning hoog houden zoals die was en het eerst eens aankijken of dat balanceren goed uitpakt. Beste per keer maar 1 ding veranderen. Kan je het niet zo instellen dat de BMS dat balanceren zelf kan bepalen?
Ik heb niets verandert aan de balanceerspanning noch de absorptiespanning. In beide gevallen zijn deze respectievelijk 3,4V en 3,45V (55,2V).
Ik zat eerder wel te twijfelen om de balanceerspanning naar 3,3V te halen, maar achteraf gezien doet dat ook helemaal niets omdat pas vanaf 3,425V/cel het verschil groter dan 10mV wordt en hij hier dus pas begint met balanceren.
Ik zou de absorptiespanning wat kunnen verhogen, maar hier zie ik geen toegevoegde waarde in. Hij blijft — als het goed is — nu zo lang balanceren tot alle cellen 3,45V zijn, en dat is op het punt waar de cellen normaal gesproken echt wel een heel stuk uit elkaar zitten.
benleentje
Golden Member
Ja dat doe je slim voor nu even die instelling zo laten staan of zo instellen volgens datasheet van je cellen. Over het algemeen weet zo BMS wel wat het best is zou ik denken.
IK krijg vanaf volgende week ergen bericht wanneer mijn Nkon spullen geleverd gaan worden. Ik heb 2x een growatt 5kWh accu bestel en een 3 fase 12kW omvormer en ik had nog naar d prijs verschillen tussen cellen 100Ah op de accu gekeken maaar dat was niet groot genoeg om dan het zelf maar te bouwen nu schroef ik het gelijk tegen de muur. Maar als ik eerder gezien had dat die 324Ah accu een stuk voordeliger zijn dan had ik dat ook wel gedaan.
Maar even voor mijn info wat komt daar nog allemaal bij kijken bij een zelfbouw accu. De BMS snap ik maar een kast en wat nog meer?
Over het algemeen weet zo BMS wel wat het best is zou ik denken.
Mwah, de standaard waarden zullen allemaal prima zijn, maar het voelt toch fijn om hem zelf te fijn tunen. Je kunt namelijk ook doorgeven wat de maximale laadstroom mag zijn, dit communiceert hij naar de inverter via canbus. Dit zijn waardes die je wel echt zelf moet aanpassen. Net als capaciteit enz.
Maar even voor mijn info wat komt daar nog allemaal bij kijken bij een zelfbouw accu. De BMS snap ik maar een kast en wat nog meer?
Ik neem aan dat je doel is om een ESS met zero export te realiseren.
Dan heb je in elk geval nog een meter nodig in je groepenkast, zodat je inverter weet wat het vermogen in/uit het net is. Een P1 meter heb ik slechte ervaring mee, schommelt veel te veel.
Zelf heb ik de VM3P75CT, maar je omvormer moet hier wel mee kunnen communiceren.
Voor de rest is het niet veel meer dan een accu, bms en geschikte inverter.
Zelf heb Ik heb 2 kabels 3x6mm² naar de omvormer lopen (heen en terug), omdat mijn omvormer geschikt is om de hele installatie over te nemen binnen 20ms in geval van stroom uitval.
DC kabels heb je uiteraard nodig met ogen. Kun je kant en klaar kopen of zelf persen.
Omdat 95% van mijn installatie door de inverter loopt heb ik ook een bypas gemaakt met twee omschakelaars, voor mocht er iets gebeuren met het relais in de omvormer. Ik heb een 300mA aardlek naar de omvormer toe bij moeten plaatsen. Een B6 automaat voor de voeding/referentie van de VM3P75CT meter.
Verder had ik eerst een Multiplus als omvormer, maar nooit meer. 1 bak herrie. Nu de MultiRS, en dat had ik veel eerder moeten doen.
Deze behuizing had ik gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/1005009631560163.html?spm=a2g0o.order_l…
Behuizing zelf is prima en stevig. JK bms is natuurlijk ook helemaal prima. Maar die 200A DC automaat heb ik eruit geflikkerd nadat hij 2x onterecht was aangesproken en ik op een gegeven moment iets rook. Toen zag ik met mijn warmtebeelcamera dat de automaat richting de 200 graden werd. Inwendige overgangsweerstand.
Ik heb €40 terug gehad van de Chinees (beter iets dan niets) en heb in de plaats daarvan een 200A mega zekering geplaatst. De inwendigde kabels hadden 35mm² ogen, maar de kabels zelf waren 25mm², ook heel merkwaardig.
Tot nu toe het balanceren:
Hierboven zie je dat vanaf de 80% alle spanningen hetzelfde waren, daarna begint het laatste stukje opladen.
Hierboven begint het uit elkaar lopen en het balanceren.
Hierboven zie je dat ze steeds dichter naar elkaar toe komen.
Hierboven zie je dat de 'goede' cellen weer gelijkgetrokken zijn, maar cel 1 en cel 8 nog een flinke weg te gaan heeft.
Ik ben benieuwd naar morgen.
rew
four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Op maandag 2 november 2026 16:44:52 schreef Profane199:
Het rare is, dat de spanning van die slechte 2 cellen ook echt daalt terwijl de rest omhoog gaat...
Celspanning die omhoog gaat door ontlading is dat de cel warm wordt en iets beter gaat presteren. (iets hogere celspanning, iets lagere Ri).
@hiernetboven.
Het lijkt er op dat de cellen 1 en 8 een hogere Ri hebben dan de rest.
Als er dan "turbo" geladen wordt naar "vol", dan lopen cel 1 en 8 "achter". Door iets met balanceren heeft het systeem het voor mekaar gekregen dat ze dan allemaal dezelfde spanning hebben. Als je dan stopt met laden, zijn 1 en 8 nog niet vol, terwijl de rest dat wel is.
Wat je nu aan het doen bent, gaat het probleem denk ik niet oplossen. Je gaat nu 1 ontlaad-cyclus mooie getallen zien. (iets beter dan normaal), maar bij de volgende laad-cyclus, tikken die twee cellen als eerste (bij een wat hogere stroom!) de max laadspanning aan en dan moet het snelladen stoppen. Hmmm Misschien gaat het toch een tijdje goed, als je dan stopt met snel laden heeft de Ri minder invloed en kan je de rest weer op redelijk tempo bij laden.
[Bericht gewijzigd door rew op (54%)]
Celspanning die omhoog gaat door ontlading is dat de cel warm wordt en iets beter gaat presteren. (iets hogere celspanning, iets lagere Ri).
Dit ging niet over ontladen, maar juist opladen.
Maar als cel 1 en 8 een hogere Ri hebben, waarom is bij gelijke rustspanning de spanningsval van de cellen bij 100A laden/ontladen dan exact gelijk?
Het is echt alleen bij het einde van het laden en ontladen voordat ik noemenswaardig verschil zie.
Ondertussen zijn we een dag verder, en de cellen blijven naar elkaar toe lopen. Ik heb eigenlijk wel goede hoop dat het onbalans is. Het zijn gewoon grade A cellen van NKON, zou toch ook toeval zijn als ik precies 2 slechte cellen heb? Sorry, maar dit keer hoop ik toch echt dat je er naast zit 
Als het balanceren klaar is, zal ik nog wel laten weten of dit ook echt het probleem was, na een aantal laadcycli.
[Bericht gewijzigd door Profane199 op (13%)]
Niet lang meer 
Je ziet hier duidelijk het gedrag terug van een cel die bijna vol is. Ik ben ervan overtuigd dat je dus gewoon gelijk hebt. Want zo'n grafiek zoals het hoort hebben die cellen nog niet eerder gehad, dus waren ze inderdaad gewoon niet vol.
Ik had zelf ook wel aan balanceren gedacht, maar ik dacht dat dit onmogelijk het probleem kon zijn omdat alle cellen tot 3 decimalen toe dezelfde spanning hadden in het grootste bereik. Daarom had ik ze ook niet uren lang laten balanceren nadat ik het pakket had gemaakt.
Soms heb ik dan gewoon iemand nodig die even zegt: "niet zo eigenwijs zijn, probeer het toch maar."
Ik heb dus weer wat geleerd. De spanningscurve van een LiFePO4 cel is echt extreem vlak, vlakker dan ik dacht.
Nog een paar laadcycli afwachten of het zo blijft, maar ik ben eigenlijk al overtuigd.
benleentje
Golden Member
Soms heb ik dan gewoon iemand nodig die even zegt: "niet zo eigenwijs zijn, probeer het toch maar."
Ja dat is waar. Maar soms moet je ook gewoon heel methodisch te werk gaan wat je toe nu toe had geprobeerd werkte niet en hoewel ik het ook niet 100% weet maar ik dacht dit lijkt me sowieso een stap die bij een nieuwe accu een keer moet gebeuren dus in mijn methodiek ook de meeste logische stap.
weardguy
http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
Ik sta er een beetje van te kijken hoe dit balanceren vooral blijkbaar *niet* werkt. De fuel gauges waar ik tot nu toe mee gewerkt heb gaan balanceren tijdens het laden op basis van delta-sigma berekeningen. Het BMS (de fuel gauge) weet exact hoe goed elke cel presteert en kan daardoor op basis van te snel oplopende celspanningen al tijdens het laden besluiten om te gaan balanceren.
Dat moet ook wel, want anders ben je aan het einde van het laden lang bezig met de (volgens mij) 200 Ohm interne balanceerweerstanden van die chips.
Even uit m'n hoofd hanteert Texas Instruments een aanbeveling van 60 mA per 2 Ah celcapaciteit, puur om extreme balanceertijden te voorkomen. 2 Ampère balanceerstroom is een goed begin, maar je mag gerust nog 4 keer zo hoog gaan om het een beetje in toom te houden. Nadeel: waar laat je de overtollige energie.
Hoewel mijn accu's 'maar' 4S exemplaren zijn (van 'gewone' lithium-chemie), zijn de spanningen over het algemeen zeer precies gelijk aan elkaar: afwijkingen van hooguit enkele milliVolts zijn gangbaar. Toen ik een tijdje terug helaas een accu diep-ontladen aantrof en de beveiliging zelfs al aangesproken was, vreesde ik even voor de celspanningen, die flink uit elkaar lagen. Maar na opladen was alles rond de 4 Volt per cel weer netjes tot op 11 mV verschil gekomen en na lang balanceren resteerde er nog iets van 3 mV verschil. Het honderdvoudige daarvan zien is echt een teken dat er iets aan de cellen of het laadproces mankeert en ik vermoed dat 'de mijne' daarbij al uitgeschakeld hebben.
benleentje
Golden Member
Ik sta er een beetje van te kijken hoe dit balanceren vooral blijkbaar *niet* werkt.
Even uit m'n hoofd hanteert Texas Instruments een aanbeveling van 60 mA per 2 Ah celcapaciteit, puur om extreme balanceertijden te voorkomen. 2 Ampère balanceerstroom is een goed begin, maar je mag gerust nog 4 keer zo hoog gaan om het een beetje in toom te houden. Nadeel: waar laat je de overtollige energie.
Het balanceren werk wel goed maat het is inderdaad gewoon de verkeerde BMS voor zo een grote accu. En dit BMS kan ook maar maximaal 2A balanceren en dan duurt het gewoon lang. Maar een echt verkeerde BMS is het ook niet echt en ik denk als die eenmaal gebalanceerd is dat hij het daarna wel red om ze in balans te houden.
Dit is een prima bms die door zelfbouwers heel veel wordt gebruikt voor een batterij met deze grootte. Zoals eerder gezegd wordt die 2A niet verstookt maar wordt telkens energie van de volste cel overgeheveld naar de leegste cel.
Het balanceren gaat prima, ik had het alleen meteen goed lang moeten doen toen ik het pakket net in elkaar had gezet. Maar toen was de onbalans mij nog niet opgevallen. Hij is ondertussen al 2 x ontladen en weer geladen (handelen) en in rust is delta U zo goed als 0mV.
Update:
Hij is al een paar keer ontladen en opgeladen. Ik heb hem gemonitoord vanaf het moment dat hij de laatste keer opgeladen was. In de grafiek zie je dat tijdens het absorptieladen toch cel 8 en 1 weer het meest afwijkt. Zoals je ziet heeft hij niet de tijd gekregen om lang te balanceren, hij ging hierna verkopen aan het net met 5kW.
(Hij staat zo ingesteld dat hij eens in de 2 weken wél de tijd neemt om langer te balanceren)
Het goede nieuws is daarentegen, dat de hele grafiek erna een spanningverschil van max 10mV laat zien, tot 12% SOC toe (het einde). Vorige keer was cel 8 hier al richting de 2,9V gegaan.
Wat kan ik hieruit concluderen? De capaciteit van de 2 afwijkende cellen lijkt dus wel in orde te zijn.
Maar toch is hun spanning tijdens het absorptieladen duidelijk lager dan de rest. Zou het dan toch een chemisch verschil zijn?
ik denk ook dat dit te wijten is aan een chemisch verschil.
Ik heb ook een zelfbouwpakket met 32700 LiPo cellen 4S.
Daar zijn 2 cellen die gemakkelijk tot 3,5 3,65 v stijgen vooraleer de BMS het laden onderbreekt.
De andere 2 stijgen dan tot ongeveer 3,4 a 3.45v.
Wanneer ik de 2 lagere cellen apart bijlaad tot 3,60v daalt hun spanning onbelast redelijk snel terug naar 3,45v.
Na terug ontladen van het geheel en terug opladen, zijn er weer 2 cellen die gemakkelijk stijgen en 2 die achterblijven.
Hetzelfde verschijnsel zie ik bij de Marstek 2.0 E
Daar is ook altijd 1 cel die achterblijft en 1 cel die gemakkelijk tot 3,65v stijgt.
Het chemisch verschil en het feit dat iedere cel zich instelt op zijn eigen max is waarschijnlijk ook de reden dat bij veel Lipo paketten geen balancing voorzien is, omdat dit toch geen nut heeft.
Li ion cellen gedragen zich allemaal identiek en daar heeft balancing wel zin en is ook aan te raden.
Ik neem aan dat je met LiPo eigenlijk LiFePO4 bedoelt, als ik zo naar je spanningen kijk?
Lipo is namelijk wel echt een andere chemische samenstelling met andere spanning.
Het chemisch verschil en het feit dat iedere cel zich instelt op zijn eigen max is waarschijnlijk ook de reden dat bij veel Lipo paketten geen balancing voorzien is, omdat dit toch geen nut heeft.
Wat bedoel je precies met dat iedere cel zich instelt op zijn eigen max?
Ik denk eigenlijk dat balanceren zeker nut heeft. Ondanks dat de spanning bij absorptieladen wat afwijkt, door misschien inderdaad een chemisch verschil, heb ik nu wel de 35Ah terug gekregen in die 2 cellen. Anders had mijn bms vroegtijdig ingegrepen en had ik niet de hele capaciteit kunnen gebruiken.
is waarschijnlijk ook de reden dat bij veel Lipo paketten geen balancing voorzien is
Zijn er serieus paketten zonder balancing? Ik heb dat nog niet eerder gezien eerlijk gezegd.
Ik betwijfel sterk dat er in de Marstek batterijen aan balancing gedaan wordt.Na 14 maanden gebruik is de laagste cel nog niks genaderd naar de andere cellen bij leeg en ook niet bij vol.