Op 4 januari 2008 21:55:49 schreef Marco69:
[...]Stierepoep. Als er 3V over valt, is dat 600mW. TO200 doet ongeveer 60W Dat is dus 36 graden. Bij een ambient van 20
ehhhh .das (waarchijnlijk, hangt er vanaf welke cijfers je gebruikt hebt )niet juist.
de thermische WEERSTAND is 60 graden per watt. hoe warm de case zal staan heeft daar niks mee te maken.
thermische weerstand zit als volgt in elkaar :
code:
junction -/\/\/- case -/\/\/- ambient
rthjc rthca
| |
---- + -----
rthjc + rthca = rthja
let daar mee op . soms stink je er in.
als je met rthja rekent weet je nog niet hoe warm de case zal staan ! Je weet immers alleen de delta tussen de omgevingstemperatuur en de junctie. en die delta bestaat uit 2 componenten : de delta naar de case en de delta van case naar ambient.
dus die case staat op een andere temperatuur dan de junction.
in datasheets wordt meestal 2 dingen gegeven :
rthja (grote factor zoals die 60 die je daar noemt): zodat je kan uitvlooien of de junctie niet te warm wordt als je er geen koelijzer meer aanhangt.
rthjc (kleine factor) zodat je kan uitvlooien wat de junction wordt als je zelf de rthca gaat beinvloeden door daar een koelijzer aan te klemmen.