Dat met die lamp is een hele goeie tip.
Alleen de lamp past niet....
Ik heb zelf een klein afstandsbusje (rond 6 mm) op een lamp van 100 Watt gesoldeerd. Deze past dan in de zekeringhouder, de passchroef hoeft er niet uit.
Scheelt je een heleboel zekeringen.
Als je een installatie keurt( in NL), of voor in gebruikname,in bedrijf stelt, dan moet je de isolatie doormeten met een isolatieweerstandsmeter (in de volksmond een megger).
Je moet minimaal per groep 3 metingen doen.
1= fase - aarde
2= nul - aarde
3= fase - nul
(bij een 3 fasenmeting moet je ook nog tussen de onderlinge fasen meten)
Dit moet met 500 Volt gelijkstroom.
De weerstand moet dan minimaal 1000 x de nominale netspanning zijn , dus minimaal 230 kOhm bij in gebruikname van een nieuwe installatie, of minimaal 1 Meg-Ohm bij keuring van bestaande installaties.
Je mag natuurlijk de fase en de nul aan elkaar knopen, en dan een meting doen. Als het meetresultaat goed is, dan weet je dus dat fase - aarde EN nul - aarde goed is. Daarna moet je nog fase - nul doormeten. Het is dus 1 metin minder, maar daarvoor moet je wel draden loshalen en weer aan elkaar koppelen, en naderhand weer goed aansluiten. Of dat nu zo slim is valt te betrwijfelen.
Strikt genomen moet je hierna dus weer alles doormeten, omdat de installatie gewijzigd is.
In een installatie bevinden zich doorgaans geen komponenten die niet tegen deze meetspanning kunnen, behoudens overspanningsafleiders (grof voor de hele installatie) het is dus zaak deze voor de meting af te koppellen.
Uitzondering zijn de oude (1e generatie) Alamats van Hazemeyer. Volgens opgave van de leverancier MOET je deze ontkoppelen voor dat je een isolatie-weerstandsmeting doet
Toet