Een megger gebruikt ook geen duizenden volts (dixit sp3ci3S)
De meeste meggers werken op 250 en 500V.
De reden is simpel. Als je tot 1000MOhm wil meten met 3V batterijspanning dan moet je metertje een bereik hebben van 0,003µA. En dat is niet goedkoop te maken.
De tweede reden ligt minder voor de hand: als een kabel onder vochtige omstandigheden lekt, dan ontstaat er een minibatterij die je meting zal verstoren.Het gebeurt dat je een heel ander resultaat krijgt, als je de pennen omwisselt. Met 500V is die invloed te verwaarlozen. De andere redenen zijn reeds genoemd door vorige posters.
Het is ook niet persé waar dat elke kabel doorslaat boven 500V. Ik heb vroeger nog 10.000V getransporteerd over een gewoon eind VVB kabel. Voor serieuze toepassingen kan het natuurlijk niet, maar als de kabel onbeschadigd is lukt het. Vergeet niet dat veel plastics een doorslagspanning hebben van 8 à 30.000 V per mm!!