Momenteel ben ik bezig met een DCF77 ontvangermodule te koppelen aan een microcontroller.
Het is de bedoeling dat de pulsen, komende van de DCF77 module worden omgezet naar een leesbare tijd/datum-waarde.
Maar hoe weet ik nu welke de startbit is van die 59 seconden durende pulstrein?
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Op 4 november 2003 20:47:41 schreef Freddy:
De 59e puls ontbreekt. Het begin van de eerstvolgende puls is het begin van de minuut.
klopt, maar de eerste 15 seconden kunnen de pulsen ook laag zijn. of zie ik dat verkeerd?
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Op alle seconden worden pulsen uitgezonden behalve de 59e. Of een puls nu als laag of hoog moet worden gelezen hangt van de pulduur af. Het is immiddels 12 jaar terug dat ik die klok toen heb ontworpen, maar volgens mij was een laag puls 100 ms en een hoog 200 ms. En volgens mij bevatten de eerste serie pulsen geen informatie, en zijn dus laag (100 ms pulsduur).