In Duitsland heb je de regel dat oude installaties (klassische Nullung bv) niet vervangen hoeven te worden. Zodra er echter iets toegevoegd of veranderd wordt, bijvoorbeeld een extra stopcontact, dan MOET de installatie (en bekabeling) vervangen worden (VDE-Norm). Dat gebeurt natuurlijk zelden (kost geld), vandaar dat je nog veel verouderde en minder veilige installaties ziet. Pas sinds 1984 zijn aardlekschakelaars verplicht en destijds alleen nog in de badkamer. Overigens zijn VDE-Normen wel degelijk verplicht om na te leven. Je bent aansprakelijk als je dat niet doet. Zolang het goed gaat, is het ok, maar zodra het fout gaat en je hebt je niet aan een van de vele VDE-Normen gehouden, heb je een probleem.
Gerard*
Statistics are like a bikini: What they show is suggestive, but what they hide is vital.
Op dinsdag 29 april 2014 12:42:23 schreef rew:
Als de duitsers nu vaker type-A ongelukken zien en de nederlanders type-B ongelukken, dan verzinnen de nederlanders toch een regel om type-B ongelukken te voorkomen, en de duitsers een regel die type-A ongelukken voorkomt? Dat kan recht tegenover mekaar staande regels opleveren. Zoals hier: je MOET twee polen schakelen versus je mag nooit de NUL schakelen.Type-A ongeluk: dubbelpolige schakelaar defect, de nul schakelt wel, de fase niet. Bij het afschakelen van de groep zie je alle lichten uitgaan, maar zodra de monteur de ene of de andere draad aanraakt... poef, dood.
Type-B ongeluk: enkelvoudige schakelaar op een driefase-230 net, groep af, nul leiding voert nog steeds stroom.
Type-C: geen ongeluk want ik heb gemeten voor ik aan de bedrading ging werken.