Ola allemaal,
nieuwe uitdaging nu het weer kouder begint te worden...
Ik heb een ruimte die (ver) boven het vriespunt moet blijven. Om die reden heb ik twee elektrische verwarmingen geplaatst. Deze zijn netjes op L1 en L2 van mijn 3 fase+N (230 volt tussen Fase en Nul) installatie geplaatst.
Tot zover niets aan de hand. Nu zijn mijn hoofdzekeringen per fase 25A, de kachel van 2000 Watt gebruikt dus grofweg 10 Amp als hij aanstaat. Het aanstaan is niet continue omdat de kachels een thermostaat hebben en de ruimte goed is geïsoleerd.
De uitdaging begint als we dus meer dan 15A gebruiken met andere apparaten. immers 10A kachel + 15A overig = 25A = Max wat ik kan gebruiken. (op bijvoorbeeld L1).
Ik hoor iedereen denken, 15A is nog best veel... Maar we hebben ook een sauna (ik weet het, slecht leven) en die gebruiken we best veel gedurende de koudere perioden...
Wat ik wil doen is dat zodra we te lang in de buurt van die 25A komen op iedere fase gemeten, er automatisch een kachel of beide word afgeschakeld ter bescherming. Kachels staan al op een eigen aansluiting vanuit de meterkast en relais liggen klaar.
Alleen hoe meet ik L1, L2 en L3 en laat het relais schakelen ?
opties van een simpele PLC (logo?) en stroomtrafo heb ik al ergens anders in een topic gezien, alleen lijkt mij dit misschien overkill en is er een andere meer economische oplossing denkbaar ?
ideeën worden natuurlijk weer gewaardeerd...
groets,
Martijn.
p.s. Suggesties van andere kachel zijn niet mogelijk, gas, olie e.d. zijn mogelijk ivm afvoer of geldende regels, moet elektrisch.
pros
Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)
Misschien doet een energieverdeler precies wat je wil.
Je zou de stroom door de "andere" lijn (master) kunnen bewaken en een relais voor de "slave" laten afschakelen bij 15A. Maar dan zit je te prutsen in de groepenkast en je verbindt dingen van dezelfde fase maar uit verschillende groepen met elkaar en da's niet zo netjes.
Als je het hebt over 15A aan "andere" verbruikers, heb je dan ook wel eens problemen als de sauna niet werkt ?
@HD13: Geniaal !
ik wist dus echt niet dat deze dingen bestonden !!
doet precies wat ik wil, en dat voor 47 euro / stuk..
x3 lijnen is dus "slechts" 150 euro voor een algehele bescherming.
dank,
nu even nog op jacht naar de laagste prijs 
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
je zekeringen in de hoofdkast zijn wel 25a trage typen , die gaan er bij 28 amp niet meteen uit . een goedkopere oplossing is om de bestaande zekeringen te vervangen voor kII 35amp zekeringen . als de groepenkast een hoofdschakelaar en aardleks heeft voor 40amp dan kost dit 15 euro aan zekeringen...
nu is 4kw aan kachels wel veel om een ruimte op zeg 12 graden te houden . het kan snel maar langzaam opwarmen kan ook als de thermostaat zelflerend is ( een oude chronotherm 3 bijv ) dan kun je ook met 2kw verwarmen .