Ik heb een schakelkast die rechtstreeks achter de hoofdzekeringen zit.

Hier komt hij binnen op een selectieve aardlek van 40/300Ma.

Hierachter zitten twee afgaande groepen(niet voorzien van zekeringen) en een groep(met zekering) met een elektromotor van 2,4 Kw.

Ook zit er nog een Combi aardlek in 2 polig 25/30 Ma B16 voor een WCD.

Mag het op deze manier of moet er nog een 300 Ma aardlek in voor de elektromotor?

De aardingsweerstand is 21 Ohm

Alvast bedankt!

Rechtstreeks mag niet, de selektieve aardelekschakelaar geeft geen afdoende beveiliging.
Je moet in de verdeelkast voor de motor dus nog een aardlekschakelaar monteren.
Of dit een 30 mA of een 300 mA moet zijn valt uit je gegevens niet af te leiden.

toeterweltoe, wat voor gegevens heb je dan nog nodig om te kunnen zeggen of het wel of niet 30mA moet zijn?

@rew
waar de motor wordt geplaatst is van belang. Denk aan:
ruimte met woonfunctie, nauwe ruimte, vochtige ruimte, buiten, explosiegevaarlijke ruimte. etc.
Ook de aanleg van de stroomvoorziening, dus bekabeling, kan bepalend zijn voor de keuze wel of geen aardlekschakelaar, en welke nominaalstroom van deze schakelaar.
Verder zijn er nog wel een paar punten te bedenken, maar dan wordt het hier een boekwerk, en of je daar op zit te wachten.

Als je de de selectiviteit wilt behouden, dan mag de tweede ALS sowieso niet dezelfde gevoeligheid hebben.