hallo

k,ben net nieuw hier maar zit met een vraag. wil graag een vermogenstester maken voor agregaat. heb weerstanden van oude kachel. maar wil hem graag regelbaar hebben, liefst traploos. heeft een van jullie hier ervaring mee?? of kan mij op weg helpen???

alvast bedankt

Wat is het vermogen wat je wilt verstoken?

Bij grote generatoren worden grote straalkachels ingezet en per verwamingselement inteschakelen is.

Je kunt een schakeling bouwen welke je terugherleid aan het binaire getallenstelsel zodat waardoor je elementen hebt met 1, 2, 4, 8, 16, kw, zo kun kun het hele bereik vanaf 1 kw tot 31 kw testen.

3 kw = 1 en 2 kw element
5 kw = 1 en 4 kw element
6 kw = 1 ,2 en 4 kw element
13 kw= 1, 4 en 8 kw element
23kw = 1, 2, 4, en 16 kw element

Als het om kleine vermogens gaat, dan zou een (of meerdere) dimmers van 1 kw ook een optie kunnen zijn welke de verwarmingselenten aansturen.

Doordat dimmers de fase aansnijden kan het zijn dat je amperemeter niet de correcte waarde weergeeft.

(mompelt iets over RMS en AV meting)

[Bericht gewijzigd door meije op (23%)]

Neem 2 ijzeren platen en een bak met zout water (kliko oid) en door de hoogte van de platen in het water te regelen kan je de stroom en dus vermogen traploos regelen. Wel oppassen!

hallo meije

sorry voor late reactie!!
er zitten 6 grote weerstanden. soort spiraal. ze zijn allemaal gelijk en hebben ook allemaal een weerstand van 22.5Ω. wat nu het vermogen is wat die weerstanden kunnen verdragen weet ik zo niet??
meest komt bij ons 220volt voor maar zou ook graag 380v willen testen

hallo red tiger

sorry voor late reactie!!
werk dit echt??. en maakt het ook nog uit hoe groot je die bak neemt??
Met krachtstroom moet je dan 3 bakken nemen???

Ja, dat werkt echt. Ik meen trouwens dat je inplaats van keukenzout beter iets anders kunt nemen (soda? iemand anders weet wel hoe dat ook weer zat). Kermisattracties werden vroeger geregeld door grote bakken met zout water en scharnierende platen. Inderdaad ook wel met 3 bakken waarvan de platen tegelijk bediend werden.

maak een paneel met een hoop lampen.

Per lamp die je inschakeld belast je je aggregaat dus sterker.

Het klinkt stom, maar het is een effectieve methode.

Op 15 januari 2012 19:38:40 schreef maartenbakker:
Ja, dat werkt echt. Ik meen trouwens dat je inplaats van keukenzout beter iets anders kunt nemen (soda? iemand anders weet wel hoe dat ook weer zat). Kermisattracties werden vroeger geregeld door grote bakken met zout water en scharnierende platen. Inderdaad ook wel met 3 bakken waarvan de platen tegelijk bediend werden.

wij deden dat met zeewater,
gelijkstroom; 2 platen
draaistroom; 3 platen
alles in dezelfde bak natuurlijk

hou er rekening mee dat de bak heet wordt en de platen oplossen.
keukenzout volstaat
een kliko zou ik niet doen, dan een palletchemiecontainer

succes A

Je kunt de elementen in ster zetten en de NUL wel aansluiten met de aggregaat, hierdoor kun je per fase de elementen afzonderlijk schakelen.
22,5 ohm aangesloten op een 230V net=> 10.2A, 6 elementen 61.3A 14,088Kw

Wat is de maximale spanning van de elementen? als je de elementen in driehoek zet kun je veel meer vermogen verstoken.
22,5 ohm aangesloten op een 400V net=> 17.8A, 6 elementen 106.7A 24,

Hoe wil je de elementen gaan koelen?

Eigenlijk zijn MK4 of MK5 (elektrische)stoombevochtigers perfect voor zo iets, deze stuur je aan met een 0-10V, wat gelijk het geproduceerde vermogen is, tevens heb je geen problemen met koeling.

HALLO MEIJE,

WAT DE MAX SPANNING IS MOET IK NOG PROBEREN ACHTER TE KOMEN. MAARKZOU GRAAG MET DEZE ELEMENTEN(WEERSTANDEN) EEN BELASTER WILLEN MAKEN DIE ZOWEL GESCHIKT IS VOOR KRACHT AL MONO. EN TRAPLOOS. (KHEB OOK AL ZITTEN DENKEN OM WISSELSPANNING GELIJK TE RICHTEN EN DAN TE BELASTEN)(DAN HEB IK OOKNIET HET PROBLEEM TUSSEN 400V 3 FASEN EN 220 1 FASE IK RICHT GEWOON ALLES GELIJK. OF IS DAT EEN STOM IDEE????)

WAT IS TROUWENS MK4 OF MK5???????????
NOG NOOIT VAN GEHOORD.

Caps Lock knopje defect?????

Defensor Mk4 of MK5 een een bepaalde elektrische stoombevochtiger welke veel gebruikt wordt voor extra vocht aan de luchtverversing van kantoorgebouwen te voegen.

hallo meij

lijkt me een duur ding zo'n luchtbevochtiger. wat kost zoiets?

kheb er nog eens over nagedacht maar belaster hoeft niet zwaarder te zijn dan 10kw. meest komt 220volt voor. maar nu ik toch bezig ben dacht ik waarom direkt geen 400v. bij conrad had ik zo'n 3 fasen gelijkrichter zien staan.(psd82/16 of ps95/16).en zat te denken daarachter de weerstanden. maar dan om te regelen moet er nog een soort van dimmer tussen. maar kan zoiets nog niet vinden?
hebben jullie nog idieen?

Waarom de stroom gelijkrichten? 3 grote triacs kunnen het vermogen ook mee regelen.

Zoals ik eerder schreef, alle elementen samen vormen een belasting van 14 Kw, 1 element is 2,3Kw.
Je kunt per fase 1 element traploos aansturen met een traic, het 2e element stuur je 0-100% aan met een relais, als je de traic op 100% hebt staan en je moet meer vermogen verstoken, schakel je het relais in zet je de triac op 0%.

Dit trucje doe je bij alle fase`s, met een simpele schakeling kun je de sterschakeling van de elementen verbreken waardoor je de elementen enkelfase`s kunt gebruiken.

De mogelijkheid bestaat dat de elementen 110V zijn. Vooruitdenkende fabrikanten hebben graag 110V modules: In Amerika zet je ze direct op het net, in Europa zet je ze steeds 2 aan twee in serie.

Als je een gloeilamp wilt dimmen, dan is het prima om fase-aansnijding te doen. Of een aggregraat dat leuk vind als ie al dicht bij z'n max zit, weet ik niet.

Zet vier elementen in serie, en je hebt "1/4" van het vermogen van 1 element. Zet er twee in serie, dan heb je "1/2".

Zo kan je met zes elementen 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 maken en ook nog wat waardes die ik heb overgeslagen.

De lol is dat je dan alleen maar aan/uit verbindingen hoeft te maken.

hallo

k'heb de verwarmings elementen nog eens bekeken maar kan er niks van voltage op vinden. de kachel waar ze uit komen was al gesloopt. hoe ze aan gesloten hebben gezete weet ik niet. was al los.
er zit nog een plaatje op en staat op 220v en 380v een een keer 12kw. (zit ook nog tekening in en staan 3 weerstanden in ster)(en er zitten er 6 in?????)
met de weerstanden spelen serie of parallel of combinatie daarvan is op zich wel mooi, maar dan moet je er best nog wel veel hebben. ervan uitgaande dat ze maar 110 volt mogen hebben.

En met zon triac lijkt me wel wat. maar waar moet je op letten. k'heb er nog nooit een aangesloten. kdenk op voltage en max amperes?
(en hoe moet je hem sturen, potmeter met nog een weerstand om max stuurstroom te begrenzen???)

alvast bedankt voor het meedenken

2 weerstanden in serie zetten en aansluiten op 230V,
Dit zou 4Kw moeten zijn (17Aampere) Is het minder, dan moeten de elementen niet in serie op 230 aangesloten worden.

Neemt het element 8,5Ampere op, dan moeten de elementen parallel op 230V aangesloten worden (ster-schakeling)

Neemt het element een stroom op van 5,8Ampere, dan moeten de elementen in serie direct op 400V worden aangesloten (driehoek)

Op 25 januari 2012 01:34:38 schreef meije:
Neemt het element een stroom op van 5,8Ampere, dan moeten de elementen in serie direct op 400V worden aangesloten (driehoek)

Maar dat is onwaarschijnlijk want hij had ergens een tekening van een ster-schakeling gezien. (als ik het me goed herinner).

Maar de test is prima! Om te beginnen zou IK het leuk vinden om te horen hoeveel de koude weerstand van die elementen is en welke stroom je dan uitrekent en wat het dan uiteindelijk wordt als je het experimenteert. :-)

hallo rew

als ik het uit zou rekenen.

k.ga ervan uit dat 12kw klopt
max spanning 380v
en tekening ster

12kw/3 fasen= 4kw per fase

I=P/U
I=4000watt/230v (230v omdat ze in ster staan)
I=17A per fase

R weerstand=U/I
R weerstand=230/17
R weerstand=13Ω per fase

(als ik meet dan is weerstand 22.5Ω komt niet in de buurt)

stel ze staan parrallel dan mag je ze optellen volgens mij
R totaal= 13+13=26Ω(Is redelijk in de buurt of niet??)

mijn conclusie is dat ze 230v mogen hebben. of is mijn denkwijze nu niet goed?

hallo

stel er gaat een stroom door 1 element van 17 ampere. en ik sluit hem aan op 230 volt.
kan ik deze gaan regelen met een bta25/600. mag ik deze triac bv met max 25 ampere belasten??

Hallo allemaal,

k'heb ook nog een andere triac gevonden BTA40 700B. kan volgens mij iets meer stroom doorheen. namenlijk 40A. maar hier staat nog iets bij wat voor mij onduidenlijk is. Igt 50/100mA. Wat betekent dit. weet iemand dat? Kheb het vermoeden dat hij reageert tussen de 50 en 100mA gate stroom. en dat 100mA het maximum is. heeft iemand van jullie hier ervaring mee.

alvast bedankt