ik heb een vraagje waar ik niet aan uitkomt. die 3fase theorie zit veel te ver om het nog te vinden en op internet geraak ik er ook niet uit. heb de zoekfunctie al gevonden en die situatie veel tegengekomen, maar niet echt hetzelfde probleem.
ik heb thuis een oude installatie met 3fasen. ik heb echter maar 230V tussen 2fasen en heb GEEN nulleider in huis liggen. (dus geen 127V tussen fase en nul te meten).
nu ben ik mijn keuken aan het vernieuwen en moet ik voor men kookplaten 3fasen 230V leveren (die aansluitmogelijkheid is er). ik geloof dat de kookplaten 6KW samen zijn.
Mijn zekeringkast werkt nu wel zo dat ik elke keer groepen van 2fasen heb. 3fasen aftakken komt niet echt uit in mijn zekeringkast (zekeringen zitten per 2 verdeeld). ik zou dan één groep (2zekeringen) moeten nemen, en de 3de fase van een andere groep aftakken.
nu hoe zit het met de stroom??? ik neem 3 zekeringen van 16A en stuur die 3 naar men kookplaat. totdaar geen probleem. hoeveel vermogen kan ik hier nu uithalen?
is het dan 3x 230Vx16A zijnde 11040watt?
hetgeen ik niet aan uit geraak: die 16A die door zekering 1 loopt, loopt terug langs zekering 2 en 3 (die krijgen dus elk al 8A)
maar zekering 2 levert ook 16A die terugloopt langs zekering 1 en 3.
dus hoe moet ik dat bekijken? t probleem stelt zich voor bij de aansluiting van men oven. die is monofase.
mijn kookplaten kunnen op monofase, 2F, 2F+N, 3F en 3F+N aangesloten worden.
ik wil nu ook alle andere stopcontacten in de keuken aansluiten zijnde:
koelkast, diepvries, microgolf, afwasmachine, rijstkoker, koffieset,...
ik kan allemaal apparte draden naar men zekeringkast trekken, maar kan ik bv niet beter de 3fasen naar de keuken brengen van 3zekeringen (zoals ook met mijn kookplaten) en dan afzonderlijk een paar apparaten samen nemen?
bv: afwasmachine tussen F1 en F2
microgolf tussen F2 en F3
koffieset tussen F1 en F3
ik vermoed dat intern mijn kookplaten ook zo aangesloten zijn. elke weerstand tussen verschillende fasen.
de vraag is dan net weer met mijn zekeringen. heb ik geen problemen als ik 3zekeringen van 16A gebruik? stel dat de koffieset van 2KW aanstaat samen met de afwasmachine van 2KW
F2 en F3 zijn gelijk belast, F1 is gemeenschappelijk bij beide apparaten. krijgt F1 dan meer stroom te verwerken?
benleentje
Golden Member
is het dan 3x 230Vx16A zijnde 11040watt?
Nee Het is U x I x √3 x cos phi.
die 16A die door zekering 1 loopt, loopt terug langs zekering 2 en 3 (die krijgen dus elk al 8A)
Er is 3 maal een sinus 120° van elkaar verschoven. Dus als er op een bepaald moment 1 maximaal positief is dan zitten de 2 anderen op dat moment negatief. Aangezien de stroom van positief naar negatief vloeit, vloeit er vanaf de positieve fase 2 maal een stroom naar elke van de negatieve. Elk van de momenten is het weer anders.
Ik vermoed dat je in belgie woont dus voor specifieke aansluitingen kunnen die beter helpen.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
grappig , als ik 235v x 16 x 3 doe kom ik op hetzelfde uit als met de officiele rekensom die benleentje opgeeft nl 11280 watt , het gaat om verwarming dus de cosinus is 1 ..
ik zou dan één groep (2zekeringen) moeten nemen, en de 3de fase van een andere groep aftakken.
Dat noemt men ook wel knoeien, en is levensgevaarlijk.
Je kunt in be een echte kracht groep maken ( maar dan moet het fornuis met 127/230 overweg kunnen .. dat kon zomaar eens niet het geval zijn ) Of een flinke monofasige groep maken.
Eduard2
Golden Member
beste,
Ik zie een redeneerfoutje. Bij drie fasenspanning met 230V tussen de fasen verwacht ik met zekeringen van 16A een beschikbaar vermogen van 1,73 x 230 x 16 [watt]. Waarbij 1,73 ongeveer de vierkanstwortel uit 3 is. Mocht je een nulleider hebben dan bedroeg de spanning tussen die nulleider en een fasedraad 230/1,73 of 132 volt. 3 fasespanning en stroom zijn zoals het logo van het Mercedes automerk; drie pijltes onder een hoek van 120 graden. De afstand tussen die pijlpunten is de lijnspanning en de lengte van de pijl de fasespanning.
De redenering dat de 16A die door draad 1 toekomt splitst in twee keer 8A klopt niet omdat die stroom moet worden gesplitst in twee delen die niet in fase lopen.
Vergelijk het met 2 personen die met touwen een kar trekken. Hun kracht telt maar op als ze beide in dezelfde richting trekken.
Vriendelijke groeten,
Eduard
Op 4 augustus 2012 22:44:30 schreef Sine:
[...]Dat noemt men ook wel knoeien, en is levensgevaarlijk.
Je kunt in be een echte kracht groep maken ( maar dan moet het fornuis met 127/230 overweg kunnen .. dat kon zomaar eens niet het geval zijn ) Of een flinke monofasige groep maken.
mijn fornuis kan ermee overweg. ik kan daar 3F op aansluiten ZONDER nul (zoals ik op starttopic al vermelde)
alleen is mijn zekeringkast niet voorzien op zulke effecten. die is ingedeeld volgens F + N groepen, en niet F + F.
ik heb mijn differentieel anders aangesloten (met zo een brugje van één fase naar N) en heb mijn groepen dan altijd gewisseld
groep 1: F1 +F2
groep 2: F1 +F3
groep 3: F2 +F3
groep 4: F1 +F2
groep 5: F1 +F3
groep 6: F2 +F3 samen zijn het 12zekeringen
nu is mijn probleem dus dat mijn vuur ook 3fasen moet hebben en ik heb geen 3fase zekeringen steken.
mijn werkplaats daarentegen heeft een eigen zekeringkast en daarin is ALLES 3fasen.
mijn compressor, mijn brug, mijn bandenmachien ...
die zekeringkast is volledig bekabeld met 3 fase zekeringen (3 losse zekeringen en zo een metaal latje die de 3 schakelaars aan elkaar hangt. 1 overbelast en die zet de 2 andere ook af.
maar mijn huis dus niet. vandaar de vraag of ik dat ook gewoon kan doen met losse automaten.
dan bekabel ik 1 groep in 3F voor het vuur. en zou ik een 2de 3F groep doorlussen naar de keuken voor alle andere stopcontacten dan wisselend aan te sluiten. dan komt het aantal zekeringen in de kast weer even uit
groep1: F1 + F2 + F3 (electrisch vuur)
groep2: F1 + F2 + F3 (afwasmachiene, microgolf, koffieset)
groep3: F1 + F2
groep4: F2 + F3
groep5: F1 + F3 samen dus alweer 12zekeringen
alle stopcontacten voor de keuken komen namelijk in een legrand kabelgoot. en ipv alle stopcontacten op dezelfde groep aan te sluiten, zou ik een 3F groep maken, een 4x2,5 kabel naar die kabelgoot trekken, en in de kabelgoot dan de stopcontacten wisselend op een andere fase aansluiten. in principe kan ik dit dus doen met 16A zolang het TOTAAL aangesloten op die stopcontacten tegelijk niet boven de 230x16xV3 gaat, zijnde 6500watt en op 1 stopcontact niet boven de 3500watt ga
mijn fornuis kan ermee overweg. ik kan daar 3F op aansluiten ZONDER nul (zoals ik op starttopic al vermelde)
Ik vroeg het nog maar eens extra om zeker te zijn dat hij met 127/230 overweg kon ipv 230/400.
Wat je ook doet, ga GEEN groepen mengen, en als ik je verhaal goed begrijp ben je dat zowel voor de stopcontacten als het fornuis van plan.
Voor het geval ik daar niet helemaal duidelijk was dat zeker NIET doen ! Dat is niet alleen gevaarlijk maar in België met goede reden ook nog eens wettelijk verboden. ( Zie het AREI )
Je kunt bij het uitschakelen van automaten ( en het op het eerste zicht spanningsvrij zijn van een groep ) toch nog via een andere automaat spanning op de groep hebben.
Als het niet ik je kast past ( ik volg niet helemaal waarom het met alle geweld paartjes van twee mooeten zijn ) dan kom je er niet onderuit de kast aan te passen en er eventueel wat extra / nieuwe automaten bij te zetten.
Ga ook niet sparen op bedrading, groepen voor WCD's gewoon enkelfasig uitvoeren en met aparte kabels per groep aansluiten, niet in de goot fasen gaan verdelen onder stopcontacten.
Even ter info, mechanisch gekoppelde automaten hebben meer dan enkel dat "ijzertje" over de automaten lopen, er zit tussen de automaten ook nog een koppeling die er voor zorgt dat alle automaten tegelijk uitschakelen.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
een krachtaardlek werkt ook zonder de nul , alleen de drie fasen aansluiten is genoeg. let wel op hoe de testknop zit aangesloten , dit is bij elk merk en type weer anders .
de 230v aardlekken zet je in jouw geval gewoon tussen 2 fasen in , gezien dat een 230v groep is , met een autmaat die dubbelpolig gezekerd is , niet die hier in nl worden gebruikt met enkelpolige automaat die de nul alleen schakelt.
mijn oude zekeringkast was een ramp
nadat ik een goede optater heb gekregen van het dak (daar stond 220V op) heb ik alles afgeknipt en heb een nieuwe kast gehangen. deze was al een voorbekabelde kast
aangezien mijn fornuis makkelijker is aan te sluiten op 3F, en ik toch nieuwe kabel moet trekken van deze kast naar het fornuis, leuk het mij handig om dan direct 3F te maken.
probleem is dat de zekeringen in de kast per 2 gemaakt zijn (je kan het waarschijnlijk net zien op de foto.
anders: http://www.fordcapri.be/waregem/elec/640/PICT0491.jpg.
om 1 driefasenkring te maken, moet ik dus 2 groepen verwijderen (4zekeringen) en een 3F groep maken
middelste zekering hier op deze foto
probleem is dan dat mijn kast niet uitkomt en ik 1 open ruimte heb van een zekering. daarom mijn gedacht om daar 2 zulke zekeringen te steken, en de 2de te gebruiken voor mijn legrand kabelgoot
in mijn zekeringkast komt dan bij de 1e te staan: fornuis
en bij de 2de zekeringkast: stopcontacten keuken.
als ik zo een groep afzet, is dan toch ineens ook spanningsloos? ik ga niet gaan knoeien met losse zekering. ben in het vorige topic wat snel geweest om dit te zeggen met 'losse zekeringen'. dit is gewoon niet mogelijk aangezien de kast zelf al per 2 samen hangt. t is voor mij ook handiger om in die legrand doos dan een 3Fkabel te brengen en daar onderling te wisselen van fasen. als ik telkens een monofase kabel naar de zekering kast zet, weet ik op het einde niet meer waar alles aanhangt. mijn kabelgoot is maar een 35x50mm geval (een kleine) en ik krijg daar geen 4 kabels door. in de kabelgoot komen 9 stopcontacten. een groep van 3, een groep van 2, een groep van 2 en dan koelkast/diepvries. ik weet dat je die groepen van 3zekeringen als 1 aansluiting mag aanzien op je plan en dat je zo 8 aansluitingen per kabel mag hebben. ik zou daar gewoon wat wisselen in de fasen om een gelijkere verdeling te hebben.
in principe kan ik gans die kabelgoot aansluiten op 1 monofase. maar als ik 1 koperdraadje meer heb ik die preflexbuis, kan ik gemakkelijk wat stopcontacten verdelen over de fazen. daarom vroeg ik dat van het vermogen. 6400watt is genoeg voor de keuken kabelgoot, maar 6400watt op een monofase, dat wordt iets te veel.
met zo een 3F zekering kan er toch nooit spanning opblijven via een andere fase? (natuurlijk wel als je gaat aftakken van een andere groep, maar dit was ik niet van plan. t was een beetje een slechte omschrijven. met aftakken was mijn bedoeling die 2de groep ook te verwijderen en zijn aansluiting te gebruiken voor een 3F groep).
mijn grootste probleem is: mijn huis heeft bloot geverfde muren, mijn vals plafond is eruit en ga de welfsels gewoon schilderen. ik kan geen kabels wegfoefelen in een voeg, daarom trok ik een buis van de garage naar de keuken onder de grond. hier zitten de 2 waterbuizen al (koud en warm water), en daar moeten dus 4 electrabuizen bij, 6-7 krijg ik er nooit meer in.
Damic
Ben Belg sowat :D :: plaatjes zijn meestal klikbaar
Je hebt toch nog plaats voor en 3F zekering (zonder N) of zit daar een verdeel brug (onderste rij rechts)?
Je kunt 2 mono fase zekeringen aan elkaar koppelen maar dan moet je een brug op de hendel steken, zodoende als de 1 af springt springt de andere mee. Geen goed idee bedenk ik me zelf met een mono fase automaat, gebruik een enkel fasige automaat dan en koppel die aan de rest.
Trek 3 kabels van je diff. direct naar je 3 fase zekering.
Neem een zekeringsblok van 25A met 4mm2 kabel naar het fornuis. Omdat de stroomverdeling over de 3fase's nooit exact gelijk is, kom je met 16A net een tikkelje te kort. Als er een oven is, of bijkomt, moet het minstens 25A zijn. Let wel op de hoofdzekering als je eerder niet elec kookte. Stel dat je aan het lassen bent en de compressor slaat aan terwijl vrouwke aan de 7 gangen menu bezig is
. Je begrijpt me, de hoofdzekering moet het aan kunnen.
Edit: Hou er rekenig mee dat de ouwe "fase netten binnen Xaantal jaar tot het verleden zullen behoren. Kies dus een zekeringsblok met een N en een 5 aderige kabel. Zal je veel miserie besparen als de omschakeling er komt. Hier ook nog een oud net. Ze zijn hier al eens geweest voor de omschakeling, maar omdat er destijds geen 5aderige kabels voorzien werden, en de draaibank een Dahlander 220 motor heeft, is de operatie voor onbepaalde duur uitgesteld. Vroeg of laat staan ze hier weer
.
stefbef
'Elektronica werkt op rook, eens die er uit is werkt het niet meer'
ik weet dat je in belgie eigenlijk geen 3 fase meer zou mogen hebben... Dit jaar nog gezien op school zelfs. Er komen wel 3 fasen binnen maar je gebruik ze niet alledrie. Enkel bedrijven of werkplaatsen mogen dat nog hebben. Maar ik ken jouw situatie niet natuurlijk.
Damic
Ben Belg sowat :D :: plaatjes zijn meestal klikbaar
Of mensen die het aanvragen 
Ik hoop datze de 3f toch in oudere huizen laten liggen want als je eens wat zwaarder gereedschap koopt (compressor) dan heb je een probleem. Je kan ook een mono fase compressor kopen waar een condensator op zit en dan op 3f zetten maar is wat belachelijk.
mijn huis is een oud fabrieksgebouw. ik heb 3fase 220V aan 100A die binnenkomt.
vanaf de teller gaat er 1 dikke kabel naar die grote hendel rechts boven. van die schakelaar gaat het naar de werkplaats.
van de teller wordt er ook een kabel naar de huiszekeringkast getrokken die links onderaan staat.
40A zekering naar het huis,
63A zekering naar de werkplaats (die 3 grote zekeringen onder die hendel).
ik heb een 4paals brug staan met 4 motoren op van 9.9A op 220V 3fase. als die draait, moet de rest afstaan of mijn diff klapt eruit. compressor en bandenmachien ook 3fase, lasapparaat is monofase.
de werkplaats hangt los van het huis, dus als er samen niet meer dan 100A getrokken wordt blijft alles draaien. als de werkplaats meer dan 63A trekt klapt die eruit, het huis kan maar 40A trekken.
men kookplaten zitten nu tijdelijk op monofase aangesloten op een gewone muurstekker (ik heb geen flauw idee welke zekering erop hangt nu, vermoed een 16 of 20A, kan zelf zijn dat er niks opzit, die oude electriciteit moet zo snel mogelijk volledig afgekoppeld worden). ik mag alle platen aanzetten, zekering blijft erin. dus ik vermoed dat 16A op 3fase toch wel voldoende zal zijn hoor.
hier is alles in werking op dat moment, 4delen met weerstanden, 1 is met lampen (die felle)
http://www.fordcapri.be/off/pics/kook/102_6330.JPG
de dag dat alles veranderd wordt, dan schakel in de blauwe draad in men buizen om naar N en dan verander ik een paar draadjes in die kabelgoot en op de kookplaten naar 2F+N. de oven hang ik dan aan die overige F + N.
alleen de werkplaats omzetten zal meer problemen geven. de motoren van de brug enzo kan ik vlot op 380V zetten, maar lasapparaat en andere stopcontacten moeten dan in die werkplaatszekeringkast omgezet worden naar F+N
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
je kunt het hele fornuis op 1 enkele 230v groep aansluiten op vol vermogen .. dat is zeker geen 16 amp groepje dan . een fornuis zit tussen de 4800 en 8000 watt , dat is altijd meer als 1 230v groep aankan. miss zit die aansluiting ergens parallel met een voeding ofzo.
ik zie ook dat je maar weinig aardlekjes hebt tov het aantal groepen in de kast. het zijn ook hager groepen , die kun je minder makkelijk splitsen , deze zijn met een popnagel aaneen gezet. de automaten van vyncier die je daar hebt staan zijn door het beugeltje boven en onder los te halen zo te splitsen , hoop dat je deze automaten nog hebt liggen want vyncier bestaat niet meer ( is ge geworden ) en deze reeks automaten is er zeker allang niet meer.
heb je geen recentere foto van je groepkast ? hier zijn er maar 2 groepen op aangesloten , als dat nog zo is heb je ruimte zat 
ik heb de oude zekeringkast losgekoppeld en het hele huis (oude electriciteit) rechtstreeks aan de differentieel gehangen zonder zekeringen.
de enigste zekering in gebruik is die van men server.
nu zul je wel zeggen dat ik gek ben, maar het hele huis hangt gewoon overal aan elkaar geknoopt, letterlijk geknoopt.
bv een licht:
voedingskabel van de zekeringkast komt toe op de schakelaar, ENKEL de bruine gaat de schakelaar in en van de schakelaar naar de lamp. de blauwe van die draad wordt NIET gebruikt.
aan de lamp zelf komt een andere draad toe van de zekeringkast, en daar takken ze de blauwe af zodat de lamp kan branden. de bruine van die draad loopt voort naar een andere plaats. zo zit het hele huis aan elkaar. welke zekering er ook afgekoppeld wordt, en blijft altijd wel ergens stroom staan. ook hangen ALLE muren vol met van die aftakdoosjes waar 4-5kabels samenkomen en er allerhanden combinaties van aansluiten wordt toegepast.
van deze shit dus:
de zekeringkast was dan ook zo opgebouwd, veel zekering zit er ook niet meer in. 2 van de 12 waren nog echte zekeringen, de rest doorverbonden. ook de zekeringkast hing met kroonsteentjes aan elkaar (kan je bovenaan ergens zien, de blauwe fase waar HEEL het huis aan hangt, zit met een kroonsteentje aan elkaar omdat het draadje 5cm te kort was. daarom heb ik alles ook afgeknipt. enkel de ene draad die naar de keuken ging en wat verlichting heb ik op de diff gezet.
voor de rest hangt er een verlengkabel het hele huis door van 1 werkend stopcontact. en daar hangen dan TV en wat andere lampen aan. stuk voor stuk leg ik nieuwe electriciteit en dit sluit ik dan aan op de nieuwe kast op de zekeringen. de huidige verlengkabel haal ik dan gewoon weg. uiteindelijk zal die ene oude draad afgekoppeld worden en staat er op GEENENKELE oude draad nog stroom, tenzij die van men gebuur zou komen.
ik heb in mijn groepenkast al wat gerekent en heb best wat groepen nodig. de bovenste rij is voor bovenverdiep, de onderste voor de benedenverdiep.
boven:
1.badkamer
2.wasmachiene
3.droogkast
4.verlichting boven
5.stopcontacten slaapkamers
6.serverroom
7.electronica hobbyruimte
beneden
1.(3F)kookfornuis
2.(3F)stopcontacten keuken
3.oven
4.verlichting beneden
5.stopcontacten voorkant huis (heb er namelijk meer dan 8 voorzien)
6.stopcontacten achterkant huis
als ik groep 2 beneden niet kan maken met een 3F, dan moet daar een zware 2F groep staan. desnoods breng ik een dikke 3F kabel naar de keuken en steek ik daar ergens een rij zekeringen voor daar af te splitsen.
de bovenstaande foto van de nieuwe zekeringkast is ook een oude foto. ondertussen komen daar al een 5tal kabels van de bovenverdieping toe en zijn bijna aangesloten
idd, men fabrieksgebouwd werd gebouwd in 1932, het huis werd er in de jaren 1960 voor gebouwd en alles werd wat aan elkaar geknoopt. de originele voorgevel van de fabriek is nu een gedeelde achtermuur van het huis. het dak van het huis werd gewoon op de originele voorgevel dakgoot gevezen (en die zakt nu door en trekt men hele huisdak mee). ben daar nu allemaal extra muren en balken aan het zetten zodat men huis zijn eigen dak draagt
zijn er nog andere fabrikanten die dit soort 3fase zekeringen dan nog aanbieden??? want anders ben ik genoodzaakt 3F+N zekeringen te gebruiken en dan wordt men kast te klein
[Bericht gewijzigd door fcapri op (17%)]
Op 5 augustus 2012 12:38:43 schreef fcapri:
ik heb de oude zekeringkast losgekoppeld en het hele huis (oude electriciteit) rechtstreeks aan de differentieel gehangen zonder zekeringen.
de enigste zekering in gebruik is die van men server.
Je kookplaat welke 8000W vraagt loopt dus via in elkaar getwiste draden welke afgezekerd zijn met 40A?! Die 40A zullen trage zekeringen zijn, als je ergens sluiting veroorzaakt mag je hopen dat die 40A eruit gaat (je zult aardig wat overgangsweerstanden in de installatie hebben).
Als hij er niet uitgaat hoop ik dat de wanden allemaal van steen (niet brandbaar) zijn.
Lijkt me erg verstandig om al het oude spul direct los te koppelen, of elk geval af te zekeren! (met 6A voor de veiligheid)
Edit: Kan je ook nog wat uitleg geven bij je hoofdschakelaar? Ik zie daar een kast met 1 schakelaar en 3 zekeringen en twee kabels?
Waar komt de spanning binnen, die onderste kabel gaat naar het huis (welke is afgezekerd met 40A maar ik zie niet waar). En de bovenste gaat naar de garage welke is afgezekerd met 60A (bij de hoofdschakelaar?). Die kabel lijkt mij aan de dunne kant voor 60A.
Waar zitten de hoofdzekeringen van het binnenkomende net? (de 100A?)
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
gezien de kwaliteit van de installatie in huis had ik wrs zelf overal tijdelijke snoeren gehangen met de diverse verbruikers daarop aangesloten . er hoeft maar een las te gaan bakken in die oude brol en je kunt 112 ook meteen testen op snelheid .
het kwam er dus op neer dat toen je het pand kocht , met een goede kortsluiting in de keuken de ganse bedrading tot daar toe weg zou bakken. gezien de 100amp voeding direct op de eindgroepen zat met die doorgeluste zekeringen. ook niet gek dat je alles in huis aan kunt zetten zonder uitval ( op korte termijn ) dan .
de oude installatie is zo goed als gans afgekoppeld. enkel een heel klein deel van het huis dat standalone werkte is behouden. alle rommel die aan die stoffen kabels hing in de werkplaats werd afgeknipt. (dat verdeelkastje waar zo alles werd bijgekoppeld, dat zijn aansluitingen van het huis die aan de oude fabrieksinstallatie werd bijgeknoopt. hier werd ook al telefoonkabel gebruikt om 230V door te sturen).
wasmachine en droogkast hangen met een verlengkabel naar de hangaar op een nieuwe werkplaatszekeringkast op 16A zekeringen.
frigo en diepvries hangen op de oude installatie alsook 80% van de verlichting (badkamer boven heeft ook een nieuwe draad vanuit de hangaar gekregen want daar is immers vocht en hangt ook een warmwaterboiler).
TV, internet, pelletkachel hangen op een verlengkabel die door het hele huis is gelust, aangesloten op een 'tijdelijke' kastje.
http://www.fordcapri.be/waregem/elec/640/100_7366.jpg
dit kastje is dus tijdelijk bijgeplaatst. maar aangezien er een hele spaghetti in het huis hangt kan ik niet verder gaan op deze rommel. je zet bv de groep af die naar de koelkast gaat, en die gaat effectief uit. haal je nu de voltmeter boven, staat 1 fase nog aangesloten (via een andere kring). als ik alle zekeringen daar afzet, dan ligt gans het huis er ook uit. ik wil verder niet gaan knoeien en uitzoeken in die oude kabels, dus heb beslist een nieuwe kast te hangen, en gans de oude electra achter een 300mA diff te hangen in de nieuwe kast
nu leg ik alles opnieuw, aangesloten op mijn nieuwe kast. ik ga nu over naar electrisch koken en wil daar dus nieuwe kabels voor trekken.
de keuken ga ik voorzien van de legrand kabelgoot maar daarin 10stopcontacten (een 3x, een 2x, een 2x, koelkast, diepvries en de afzuigkap). eens die werkend is, gaat er alsnog een kniptang bovengehaald worden en knip ik weer alles af. dan ga ik bekijken wat er weer allemaal niet meer werkend is (bv verlichting keuken, living, eetplaats, boven...) en die losse kabels ga ik weer tijdelijk aansluiten, of direct doorlussen naar de nieuwe zekeringkast.
hetgeen in de muur zit, daar geraak ik niet aan uit. heb gisteren zitten slijpen in de garage en heb een draad doorgeslepen. ik weet niet dewelke het is, maar men garageverlichting werkt maar in 1 richting meer (is een wisselcircuit: 2 schakelaars met 1 lamp.). vermoedelijk zat in die draad één van de 2 wisseldraden die nodig zijn voor dat circuit. je begrijpt direct wat er allemaal foutloopt als de wisseldraden al langs verschillende weg tussen de schakelaars hangen). waarschijnlijk weer zo een genius plan van de vorige eigenaar om 2 niet gebruikte draden van andere groepen te gebruiken als wisseldraden van de garage.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
www. bras.be zou ik zeggen , mag hopen dat je korting kreeg met de aankoop van het huis destijds . de installatie in huis zelf in de muren zou je nog van nieuwe draad kunnen voorzien , dan is alles losgeweest en weet je zeker dat er geen midleiding twistverbindingen in huis zitten waar vermogen overheen loopt..
onlangs had een kennis het huis van een ex keurder van essent gekocht ( die was allang met pensioen ) de man zelf stond bekend als een moeilijke keurder met opleveringen en viel over allerhande miniscule problemen .
de kennis zei dat in het gekochte voormalige huis van deze man een hoop meuk zat , midleiding lassen , van blauw naar bruin naar geelgroen naar groen en alles voert toch fase , veel kon er zo uitgetrokken worden want er was niets met zekerheid goed aangelegd. zo zie je dat het bekende verhaal weer opgaat , bij de loodgieter thuis lekt het , de elektrieker heeft kortsluiting , de poetser heeft een vieze bende en ga zo maar door 
Even een algemene vraag/ stelling: Als je de fasespanning wilt weten, zou je toch ook tussen de fase en de aarde kunnen meten mits je geen zwevend net hebt?
Op 5 augustus 2012 12:45:08 schreef fcapri:
zijn er nog andere fabrikanten die dit soort 3fase zekeringen dan nog aanbieden???
Daar is toch niks bijzonders aan? Alle fabrikanten hebben die gewoon in het pakket zitten.