Ik heb een 2x230 Volt aansluiting (Perilex) zitten in de keuken.
Welk schema moet ik gebruiken om het fornuis aan te sluiten?
400V 2N of 400V 3N ?

De 2n400v moet je aanhouden ook al klinkt dit verwarrend door de 400v die genoemd wordt .

Tussen N1 en N2 staat 400V, dus ja, dan heet het ook zo.

Is dat wel zo?

Een perrilex kan ook als 2x230V op dezelfde fase zijn aangesloten. In dat geval is er geen sprake van 400V maar meet je tussen beide fases 0V.

Op 30 januari 2013 12:51:29 schreef meander:
Is dat wel zo?

Een perrilex kan ook als 2x230V op dezelfde fase zijn aangesloten. In dat geval is er geen sprake van 400V maar meet je tussen beide fases 0V.

Ja dat kan zo.
Men kan geen twee belastingen van ca 14Amp over één groep laten lopen, en zeker niet op 2 X 2½mm2.
Maar dat het in de meterkast dan wel één fase kan zijn van 35Amp.
http://www.uploadarchief.net/files/download/kook-groep.jpg

http://www.uploadarchief.net/files/download/kookplaat-pelgrim.jpg
Schema van een Pelgrim.
http://www.uploadarchief.net/files/download/neaf-zek-kast.jpg
En men moet het niet aansluiten als er zo'n zekeringkastje zit.
Maar het blijven vreemde schakelingen. Meten is Weten.
MVG Gerard.;)

Zo te zien zitten de verwarmingselementen dus in ster en dan maakt het inderdaad voor de werking niet uit of de aanvoerende aders dezelfde spanning hebben of in fase verschoven zijn.

Bij het gebruik van dezelfde fase over 2 aders staat dan dus nergens 400V, dat is wat ik bedoelde.