Beste lezers,

Het lukt me niet om simpelweg de temperatuur uit te lezen via een PT100 en siemens logo AM2 RTD. Bijgevoegd twee afbeeldingen van de aangesloten sensor (op U1- & U1+) en mijn basis programma. Ziet iemand de fout?

Bij voorbaat dank!

Gr Rob

Als ik het zo bekijk ontbreekt hier de draadbrug tussen m+ en ic , vanwege de sense funtie zal daar toch even een draadbrugje in moeten toch ?

Op 23 april 2015 11:49:44 schreef repair-boy:
Als ik het zo bekijk ontbreekt hier de draadbrug tussen m+ en ic , vanwege de sense funtie zal daar toch even een draadbrugje in moeten toch ?

Ik had de draadbrug idd later toegevoegd tussen U1- en IC (maakte geen verschil), maar deze moet dus tussen U1+ en IC?

Het schema op de module die ik hier heb liggen is de ic en m +aan elkaar.

http://www.promspecrele.ru/documents/AM2_PT100_AQ_connection.jpg

en max kabellengte is 10 meter

http://cache.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&a…