Hey jongens,
Jullie moeten me even helpen want ik kom er niet helemaal uit. Ik heb altijd begrepen om te kijken hoeveel vermogen je uit een stroomaansluiting kan halen is het voltage x amperage = vermogen. Dus bijvoorbeeld thuis heb ik een aansluiting van 25A x 230 volt = ik kan er maximaal 5750 watt uittrekken.
Hoe werkt dat precies met krachtstroom? Ik heb voor mijn bedrijf nogal wat vermogen nodig en ik zit even op de website van Liander (mijn netbeheerder) te kijken. Zij kunnen mij bijvoorbeeld een aansluiting aanbieden van 3*80A (link). Er staat niks over voltage maar ik neem aan dat dit over krachtstroom (400 volt) gaat. Betekent dit nou dat ik wortel 3 x 400 x 80 = 55.425 watt maximaal uit mijn nieuwe aansluiting kan trekken?
En een tweede vraag. Dan heb ik dus op mijn hele bedrijf overal 400 volt. Maar ik heb natuurlijk ook nog gewoon 230 volt nodig voor andere apparaten. Moet ik dan nog een aparte aansluiting bij Liander hebben voor 230 volt? Of kan dat uit die zelfde aansluiting komen en krijg ik dan dus twee groepenkasten eentje voor 400 volt en eentje voor 230 volt. En zo ja hoe kan ik dan berekenen hoeveel ik uit die 230 volt groep kan trekken?
Anyway het is niet helemaal duidelijk voor mij. Hopelijk kunnen jullie me helpen en het wat duidelijker maken. Bedankt!
Maarten
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
eigenlijk simpel gezegd krijg je 3 aansluitingen van 230 Volt en 80 Ampere.
Daar kun je dus 3 x 230 x 80 is ruim 55 kW uit halen.
Strikt genomen is het UxIxV3 en dan moet je voor U 400 Volt rekenen. Je komt ip hetzelfde uit.
Het is aan jou, of je installateur, hoe de verdeelkast gemaakt wordt. Je kunt groepen van 1 fase 230 Volt maken, voor algemeen gebruik, verlichting stopkontakten etc.
En ook groepen 3 fase 400 Volt voor kriachtstroomaansluitinen.
Je kunt dit allenbei door elkaar maken in je verdeelkast. Net wat je wilt.
Denk er aan dat een 3 fase aansluiting >25 Ampere duurder is in vastrecht.
Dat zijn kosten die maandelijks terugkeren, dus als je met een aansluiting 3 x 50 of 35 Amoere kunt volstaan bespaard je dat behoorlijk wat op kosten.
Toeternietoe bedankt voor je reactie. Ik dacht altijd dat een krachtstroom aansluiting 400 volt was. De stroom komt bij mij toch ook binnen op het perceel in 400 volt?
normaal bij de kabelaansluiting is het 3 keer 400 volt en 1 nul.
tussen de fasen meet je 400 volt.
en tussen een fase en nul is het 230.
meestal word de nul gebruikt en 1 fase. er zit dan ook maar 1 zekering in de aansluitkast.
( behoudens tarief enzo).
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Op 14 mei 2015 19:21:24 schreef Maarten12345:
Toeternietoe bedankt voor je reactie. Ik dacht altijd dat een krachtstroom aansluiting 400 volt was. De stroom komt bij mij toch ook binnen op het perceel in 400 volt?
Krachtstroom oftewel 3 fase is in Nederland standaard 230/400 Volt.
Als je wilt kun je van je netbeheerdr ook andere spanningen krijgen (lees kopen) dat heb je bij hele grote installaties, en zal voor jou niet van toepssing zijn.
Van deze spanning, aansluiting kiun je 3 fase krachtstroom groepen maken, die zijn dan 3 x 400 Volt. Maar op dezelfde aansluiting kun je ook groepen maken voor 1 fase 230 Volt, dit voor algemeen gebruik, verlichting, stopkontakten.
Dat kan ALTIJD op een standaard krachtstroomaansluiting.
Vergeet de laatste opmerking in mn vorige post niet. Het zijn kosten die maandelijks terugkeren en over bv 20 jaren een behoorlijke kostenpost kunnen zijn.
Hou er rekening mee dat je een aansluiting behoorlijk kortstondig kunt ovebelasten.
De genoemde 55 kW bij 3 x 80 Ampere kun je zo ongeveer een kwartier tot ongeveer 75 kW overbelasten zonder dat de netzekering eruit gaat! Een stapje terug in je aansluiting? als het kan altijd doen.
Bij Liander is een aansluiting voor 3 x 63 A ruim 400 euries per jaar goedkoper dan een 3x 80 A aansluiting (vastrecht) zelf even alle kosten uitzoesken.
Top ik begin het nu helemaal te begrijpen. Bedankt voor de hulp! Het zijn dus geen twee verschillende verbindingen maar 1 verbinding waarin beiden 230 en 400 zit. Het is dus pas in de groepenkast waar je een groep creëert voor 230 volt, eentje voor 400 volt en bijv. nog eentje voor 230 volt etc etc. En dan het maximale wat je eruit kan trekken per groep hangt dus vanaf amperage je op die individuele groep hebt? En dit is nooit een hoger amperage dan je hoofdaansluiting natuurlijk. Heb ik hem zo correct?
Bedankt trouwens voor je uitleg over overbelasting. Dat wist ik niet. Ik dacht zodra je boven de 80A komt (in dit geval) de aardlekschakelaar of daarna de hoofdschakelijk eruit knalt. Maar die kunnen dus wel wat overbelasting voor kortere tijd aan voordat ze eruit knallen.
Nog een ander vraagje. Ik had ergens anders gelezen dat een aardlekschakelaar maximaal 4 groepen max beheren. Moet per aardlekschakelaar dit dan groepen van 230 of 400 volt zijn? Of kunnen deze ook gemixt worden per aardlekschakelaar?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Diezelfde vraag had ik ook een tijdje terug...
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Ik heb het dus goed uitgelegd.......
Als je het goed maakt dan is je installatie selectief. Dat betekend dat in de praktijk de zwaarste zekering minimaal een factor 1,6 lichter is dan je hoofdzekering.
Doorgaans zijn 1 fase 230 Volt groepen in NL 16 Ampere. Maar zwaarder mag, maar dan moet je alles zwaarder maken, bedrading, kontaktdozen etc.
Achter een 30 mA aardlek mogen normaal gesproken max 4 groepen. Dit mag 1 en 3 faae door elkaar gecombineerd worden. Of dit verstandig is betwijfel ik, maar het mag.
Beter is om je 1 fase groepen met een aardlekautomaat uit te rusten. Dan heb je voor je krachtaansluitingen aparte aardlekschakelaars. Die mogen dan vaak van een 300 mA type zijn.
Ik kan nog wel een paar paginas voltypen, ga ik niet doen.
Overleg met je installateur of de mogelijheden. Wat kan en mag en moet.
mvdk
Golden Member
Maak een inventarisatie van alles wat op de aansluiting komt. Maak een lijstje van de machines, en hun opgenomen vermogen, liefst de waardes in Ampères, anders krijgen we weer de discussies over de KW waardes die asvermogens zijn. Doe dan eerlijk tegen jezelf: gebruik je alles tegelijk, gaat het om een bedrijf waar meerdere personen meerdere machines tegelijkertijd gebruiken, of is het een eenmans werkplaats.
Het is wel belangrijk de aansluitwaarde op niet groter dan 3X80 te houden, vanaf 3x100 moet er een kabel speciaal voor jou naar een trafohuisje gelegd worden. Voor een 3x80 kan dat ook het geval zijn, maar de kosten behoren in dat geval voor rekening van de netbeheerder te komen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
.... vanaf 3x100 moet er een kabel speciaal voor jou naar een trafohuisje gelegd worden. Voor een 3x80 kan dat ook het geval zijn, maar de kosten behoren in dat geval voor rekening van de netbeheerder te komen.
Dat is helemaal afhankelijk van de plaatselijke situatie.
Bij ons bedrijf kon 3x400A gewoon afgetakt worden, maar als je pech hebt dan kan zelfs zo zijn dat je een trafohuisje moet kopen.
mvdk
Golden Member
Bij Stedin geldt, dat tot 3x80 afgetakt kan worden van een hoofdkabel. Zit de hoofdkabel "vol", dan moeten zij zorgen voor de extra meters.
Voor een 3x400A moet toch echt een kabel, meestal een dubbele, naar een trafohok gelegd worden. En ja, als de dichtstbijzijnde al redelijk "vol" zit, dan smeren ze je een eigen trafo aan.
Het is meestal een een tweetje tussen verkoop en de conceptueel netbeheerder.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
doorgaans wordt 80amp hier nog net van de wijkkabel afgetakt. meer vermogen wordt ofwel een eigen trafo en/of kabel met bijbehorende kosten. een bekende truc is het bedrijf opdelen in 2 adressen ( bijv hoofdstraat 14 en hoofdstraat 14a ) dan kun je op het 2e adres ook een eigen aansluiting aanvragen die de helft van je benodigde vermogen doet en je hebt dan geen eigen trafo nodig die je ook niet hoeft te bekostigen. het werkt natuurlijk niet als je bedrijf uit die 3x80 amp hoofdaansluiting 3x70 amp voor 1 machine nodig heeft..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
We lopen weer weg van de oorspronkelijke vraag.
Maar de aansluitingskosten zijn helemaal afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.
Meestal is het zo als hierboven aangehaald word, maar soms heb je pech, en soms kun je geluk hebben (Hadden wij, met 3x400A konden we net uit, een stapje zwaarderkostte iets van 27.000 Euro extra)
De truuk om je pand op te laten splitsen lijkt leuk maar denk dan aan heel veel andere bijkomende kosten,
Notaris en kadasterkosten, die zijn 1 malig.
2 x aansluitkosten voor Elektra, maar ook voor water en gas.
2 x maandelijks afvalheffing, rioolbelasting, waterschapslasten.
2 x jaarlijks WOZ en verzekeringen.
En bij al die zaken is 2 x voor een half pand veel meer dan 1x voor een heel pand.
rbeckers
Overleden
Ik dacht zodra je boven de 80A komt (in dit geval) de aardlekschakelaar of daarna de hoofdschakelijk eruit knalt. Maar die kunnen dus wel wat overbelasting voor kortere tijd aan voordat ze eruit knallen.
Een aardlekschakelaar reageert niet op overbelasting (tot hij begint te smelten
).
Een automaat of smeltveiligheid, (= zekering of stop), reageert na een bepaalde tijd, op een te hoge stroom. Die tijd is afhankelijk van ontwerp en de stroom.
testman
waar rook was, werkt nu iets niet meer
het opsplitsen naar 2 adressen is niet voor alles zo. gas en water hoef je geen 2x aan te laten leggen. ik ken een situatie waar deze oplossing zorgde dat er geen eigen trafostation hoefde te worden gezet op kosten van de klant, met 5km 10KV kabel erbij + leggen..
in geval van 80A max is het bijv bij een combi van loods/woonhuis. woonhuis en loods heeft een aansluiting waar beiden 80A voeding geleverd kan worden. samen 160A zonder eigen trafo..
als je op de zaak naar 3x 80A gaat zal de hoofdkast wel een aanpassing nodig hebben. hoofdschakelaar van 100/125A en dito bekabeling. aardlek op de lichtgroepen. automaten c16 voor 230v groepen is voor bedrijven standaard.
@mvdk je hebt gelijk. als je aardlekken in de kast hebt van 30ma is voor WOONHUIZEN een hulpaarde afdoende van max 166ohm dacht ik. voor een eindgroep zonder aardlek heb je een hoofdaarde nodig die onder de 4ohm zit meen ik. die worden bij nieuwbouw woonhuizen niet veel meer toegepast want alles moet achter aardlek.
mvdk
Golden Member
Wat nog niet genoemd is: je aarding. Sommige netbeheerders leveren nog aarde mee, maar Stedin bijvoorbeeld pertinent niet.
(Aansluitingen tot 3x80, daarboven moeten ze wel)
Als je zoals Toeternietoe aanbeveelt alles achter aardlekschakelaars zet, is er niet zo'n probleem.
Maar mocht je besluiten om nog een subverdeler ergens te plaatsen, en die subverdeler te voeden met een groep die niet achter een aardlek zit, dan heeft die aarding toch wel wat extra aandacht nodig.
Ook al zal ik wel weer opmerkingen krijgen dat een aardlekschakelaar niets met aarding te maken heeft, ik heb in m'n werkzame leven enige duizenden aansluitingen gezien, en ben nogal wat rare dingen tegengekomen, zodoende.
rbeckers
Overleden
@mvdk
Goed punt.
Wat extra aandacht voor aarding kan geen kwaad.
De aarding, ook de veiligheidsaarde, van een object is belangrijk.
Mensen hartstikke bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. Het is me weer wat duidelijker geworden!
Cheers,
Maarten