Hallo,
ik wil een schakeling maken waarmee 2 kleppen afwisselend openen en de tijd moet per klep instelbaar zijn.
Het zou als volgt moeten werken:
- schakelaar op 1: klep_1 open
- schakelaar op 0: beide kleppen toe
- schakelaar op 2: klep_1 10s open, als klep_1 sluit opent klep_2 voor 20s, als klep_2 sluit opent klep_1 weer voor 10s,...
Ik heb hiervoor een schakelaar met 3 standen en 2 timers van omron (H3DE-M1 en H3DE-S1).
Nu leek mij dit niet zo moeilijk maar toch geraak ik er niet uit. Is er iemand die mij op weg kan helpen met het aansluiten en welke instelling ik het beste gebruik?
Alvast bedankt!
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Wat voor een kleppen heb je?
Magneetklep met 2 aansluitdraden (en eventueel een aarde) ?
Sluieten ze spanningsloos of zijn ze dan open?
of servomotorkleppen met 3 draden, Open, Dicht, Nul (en eventueel aarde).
Essentieel voor de schakeling
Het zijn magneetkleppen met 2 draden. Spanningsloos zijn ze gesloten.