Hallo,
Wij hebben onlangs een nieuwe (andere) woning gekocht waar we veel aan moeten verbouwen waaronder de electra. Het huis heeft momenteel 4 ouderwetse groepen wat veel te weinig is. Ik heb een beetje zitten puzzelen en wilde graag jullie advies/opmerking over de gekozen verdeling.

Wat extra informatie:
De huidige woning is per verdieping verdeeld over 3 groepen.

We hebben een nieuwe keuken gekocht met, een heteluchtoven, een stoomoven, een warmhoudoven, een koffiemachine, een koelkast, een vriezer, een vaatwasser, een inductieplaat (7.4KW), een cooker en een afzuigkap.

Op zolder hebben we nog een droger en wasmachine.

ik zou op elke aardlek 1 algemene groep zetten. nu gaat overal het licht uit als aardlek 1 eruit flapt..

je hebt ook teveel groepen op aardlek 3 zitten. tegenwoordig is het max 4 groepen per aardlek. ik zou er dus nog 1 bijzetten 2 polig, dan kun je het vermogen ook beter verdelen nu zit er bijv teveel op fase 3..

Welkom hier op het forum!

Even een aantal vragen voordat er een goede advies kan worden gegeven.

1. In het schema mis ik nog de aansluitwaarde (aantal kW's) van een aantal apparaten: koelkast, warmhouder, vriezer, heteluchtoven en cooker.
2. Hoe wordt er in warm water voorzien: boiler, c.v.?
3. Wat wordt er in de tuin aangesloten dat hiervoor een aparte groep wordt gebruikt?
4. in hoeverre wordt de keukenapparatuur gelijktijdig gebruikt?
Bij een hoge gelijktijdigheidsfactor kan de aansluiting van 3x25A wel is te krap zijn.

n.b. De eerste opmerking van testman zou ik zeker doen.

Bedankt voor de snelle reactie.

eiland
kookplaat -- 7.4KW
vaatwasser -- 1KW
quooker -- 2.2KW
dubbel stopcontact.

wandkast
stoomover -- 3.6KW
hetelucht over -- 1KW
koelkast -- siemens KI81RAD30 -- 90W
vriezer -- siemens GU14DA65 -- ??W
koffiemachine -- 1.35KW
warmhoudlade -- 0.7KW

plafond
afzuigkap -- O+F -- ??KW

Warm water komt uit de cooker.
Deze heeft een hot-fill waardoor ik zodra er warm water vanuit de CV beschikbaar is daarop over gegaan wordt.

Ik dacht dat het standaard was om de buiten electra op een apparte groep te zetten vandaar de apparte groep. Qua vermogen zou dit totaal niet nodig zijn (misschien een paar lampjes)

Koken/afzuigen/stoomoven zal een veel gebruikte situatie worden.

Op 22 oktober 2015 11:30:13 schreef kVA16:
Welkom hier op het forum!

Even een aantal vragen voordat er een goede advies kan worden gegeven.

1. In het schema mis ik nog de aansluitwaarde (aantal kW's) van een aantal apparaten: koelkast, warmhouder, vriezer, heteluchtoven en cooker.
2. Hoe wordt er in warm water voorzien: boiler, c.v.?
3. Wat wordt er in de tuin aangesloten dat hiervoor een aparte groep wordt gebruikt?
4. in hoeverre wordt de keukenapparatuur gelijktijdig gebruikt?
Bij een hoge gelijktijdigheidsfactor kan de aansluiting van 3x25A wel is te krap zijn.

n.b. De eerste opmerking van testman zou ik zeker doen.

3x25A is wel haalbaar, zorg dan wel dat je de stoomoven en fornuis niet op dezelfde fase hebt zitten. 2 fasen voor het fornuis gebruiken op een krachtaardlek is goed.

punt is dat het fornuis alleen 7400W gebruikt met alle 4 de pitten vol open. dat komt bijna niet voor met inductie, dat is erg snel op temperatuur. de oven zal echter wel steeds 3600W schakelen om op temperatuur te blijven. ik zou de quooker dus ook eerder bij het fornuis op een fase zetten als bij de stoomoven.

Ik zou de tuin niet op dezelfde aardlek zetten als de koelkast en de vriezer. Bij een tuingroep is de kans op een aardlekfout altijd wat groter. Je wil niet dat tijdens wat langere afwezigheid die aardlek er uit knalt en je vriezer en koelkast uitvallen. Zet de tuin op een aardlek waar verder alleen groepen op zitten waarvan het niet erg is als tijdens afwezigheid de spanning wegvalt.

De groep van de tuin is inderdaad handig. Maar wat dacht je van de zolderverdieping en trappenhuis op 1 dezelfde aardlek, of in de winter, de verlichting in de keuken niet over 2 aardlekken verdelen: daar sta je dan met een gloeiend hete (braad)pan in je handen in het donker. Oeps....

Wat betreft het lijstje met de kW's het lijkt mij stug dat de vaatwasser en de heteluchtoven maar een aansluitwaarde hebben van 1kW. Beide hebben normaal ongeveer een aansluitwaarde van 2,3 (vaatwasser) tot 2,8kW (heteluchtoven). Dit vermogen trekt de vaatwasser alleen voor het opwarmen van het water, dus maar korte tijd. Voor de heteluchtoven geldt hetzelfde als de stoomoven; steeds voor korte tijd maximaal vermogen.
Beide dus een aparte groep.

De tuin mag gewoon bij een algemene groep gezet worden.

de tuin zou ik ook van een alamatje voorzien of idd op een aardlek met minder belangrijke groepen zetten..

Zoals gezegd, 1 aardlek tekort

Verder.. Hoe houd je licht als er 1 groep uit vlamt?
Nen 1010 vereist dat er overal licht is ( desnoods indirect) als er ergens een groep uitvalt. Bij 1 groep per verdieping is dat onmogelijk. Het is handig om de centrale hal op een groep van een andere verdieping te zetten.

Verder mis ik rookmelders. Okee, die mogen op batterijen, maar moeten bedraad gekoppeld zijn

Dank voor alle reacties.
Morgen weer even wat groepen herverdelen.

Vaatwasser heeft idd een aansluitwaarde van 2.4kw
Heteluchtoven is 3.5kw

Voor de tuin is een aardlekautomaat wel handig (aardlekschakelaar + automaat gecombineerd). Dan valt alleen die groep uit. De groep hoeft dan niet weer achter een aardlek, maar kan na de hoofdschakelaar (de alamat is immers al een aardlekschakelaar).
Het eerder genoemde scenario (vriezer + koelkast op zelfde groep als tuin, stroom uitgevallen door vocht in tuinstopcontact) hebben m'n ouders helaas ervaring mee en als je dan na 3 weken vakantie thuis komt, wordt je niet blij.

Is één groep per verdieping niet te weinig trouwens? Wasmachine/droger aan, stofzuigen in diezelfde ruimte en je verbruikt al aardig wat. Droger en wasmachine tegelijk wordt op die manier ook al een opgave waarschijnlijk.

Verder zou ik nog ruimte voor één extra groep vrij houden (automaat hoef je niet te plaatsen) voor als je nog zonnepanelen wilt. Of een elektrische auto bijv. Als je dat over 2 jaar wilt dan moet je alsnog weer vanalles gaan vervangen, terwijl als je er op anticipeert je zo een automaatje bijprikt.

ts heeft in z'n schema 2 aparte groepen voor de wasmachine / droger..

voor een elektrische auto heb je ofwel een 2 polige automaat, ofwel een krachtautomaat. met lader communiceert met de slimme meter, dus kun je laden met een 3x25A hoofdaansluiting, deze zorgt dat het totaalverbruik onder de 25A blijft van de lader.

Wellicht zou je ook even willen kijken naar de inductieplaat groep.

Zoals je die nu getekend hebt gebruik je 2 fases en 2 nullen. Dit hoeft niet als je 2 verschillende fases gebruikt. Je gebruikt in dit geval geen dubbele automaat, maar een normale 3 fase automaat. Je kan dan ook alle 3 de fases naar het perrilex stopcontact toe trekken.

hallo allemaal,
Ik heb wat met de groepen zitten schuiven naar aanleiding van jullie advies.
Verder heb ik de krachtgroep direct achter de hoofdschakelaar geplaatst is dit verstandig? De tuin heb ik op een aparte aardlekautomaat.
Wordt zo inmiddels wel een flinke installatie. Hebben jullie nog advies welke kast ik hiervoor het beste kan gebruiken. Ik had al een Hager vks444m, of de dubbele ABB gevonden, maar mogelijk hebben jullie nog andere suggesties.

Die krachtgroep heeft wel een aardlekschakelaar nodig...
gr14 (tuin) zou ik op L3 zetten.
De afzuigkap zal je moeten verplaatsen naar een andere groep (bijv. gr3) dit ivm de aansluitwaarde van de vaatwasser.

Die groepenkast van Hager is 620mm hoog en daarboven moet je nog beugelen. Heb je daar de ruimte/hoogte wel voor? Meestal moet je de breedte in bij bestaande huizen.

@ HmH:
Sinds wanneer moet er bij een bestaande installatie rookmelders op het lichtnet zijn aangesloten? Bij mijn weten geldt dit alleen voor nieuwbouw, toch niet bij uitbreiding elektrische installatie?

ik heb een beetje zitten meten en de hager wordt moeilijk inpassen.

vandaar dat dit misschien de betere optie is:
http://www.groepenkastcompleet.nl/ABB-installatiekast-met-krachtgroep

daar moet dan of een extra aardlek met 2 automaten of twee losse aardlekautomaten bij komen

Op 23 oktober 2015 11:45:35 schreef kVA16:
Die krachtgroep heeft wel een aardlekschakelaar nodig...
gr14 (tuin) zou ik op L3 zetten.
De afzuigkap zal je moeten verplaatsen naar een andere groep (bijv. gr3) dit ivm de aansluitwaarde van de vaatwasser.

Die groepenkast van Hager is 620mm hoog en daarboven moet je nog beugelen. Heb je daar de ruimte/hoogte wel voor? Meestal moet je de breedte in bij bestaande huizen.

@ HmH:
Sinds wanneer moet er bij een bestaande installatie rookmelders op het lichtnet zijn aangesloten? Bij mijn weten geldt dit alleen voor nieuwbouw, toch niet bij uitbreiding elektrische installatie?

Het zou idd handig zijn als de vitale groepen niet bij de tuin, oid komen.
Vitaal wil zeggen , groepen waarvan men wil dat de spanning er het langst opblijft.
en dan is het ook makkelijk om overal licht te hebben.

Los van de indeling van de groepenkast; vergeet ook niet een stopcontact in je meterkast voor je internetmodem, evt. antenneversterker etc. Gelijk zoiets plaatsen: http://hwimages3.beslist.net/beslist-images/35000/XLARGE/000/008/352/8…

De aardlek voor je kracht is op zich niet verplicht vanuit de NEN 1010. De verplichting voor een aardlekschakelaar geldt voor de volgende groepen:
– contactdozen tot en met 20 A voor algemeen gebruik;
– stroomketens in de badkamer;
– aansluitpunten voor verlichting;
– aansluitpunten voor verplaatsbaar materieel tot en met 32 A voor gebruik buitenshuis.

Zelfde geldt trouwens voor je verlichting, je bent voor een woonhuis vanuit de NEN 1010 niet verplicht om de boel op te splitsen achter verschillende aardlekschakelaars.

Of het handig is om niet te doen is natuurlijk een tweede. Verlichting verdelen is een kleine moeite en is wel zo praktisch. Wat betreft het toepassen van een aardlekschakelaar zou ik me voor een vast opgesteld stuk installatie zonder bewegende delen niet zo heel druk maken. Aan de andere kant staat het wel in een omgeving waar hij nat zou kunnen worden, dus dan kan het lekker zijn om wat aanvullende bescherming te hebben.

Nevermind, verkeerd gekeken. :D

[Bericht gewijzigd door BVZ op (90%)]

Wil aub iemand zo vriendelijk zijn om deze domme zuiderling in te lichten: wat is een

quooker

?

Overigens kan ik niet laten me af te vragen of T/S belegd heeft in noordzeewindmolenparken (27 x letterwaarde!) . Zo'n pak e-afnemers zeg! Wat is er mis met een stevige gasaansluiting, voor wie echt zoveel energie door de schouw wil blazen?

Op 23 oktober 2015 19:34:43 schreef big_fat_mama:
Wil aub iemand zo vriendelijk zijn om deze domme zuiderling in te lichten: wat is een [...] ?

Overigens kan ik niet laten me af te vragen of T/S belegd heeft in noordzeewindmolenparken (27 x letterwaarde!) . Zo'n pak e-afnemers zeg! Wat is er mis met een stevige gasaansluiting, voor wie echt zoveel energie door de schouw wil blazen?

Cuooker is een heetwaterkraan zegmaar... Kleine boiler waar je direct kokend water uit kan tappen voor bv thee

http://www.quooker.nl/

een quooker is een boilertje met kokend water, of tegenwoordig een tapwaterboiler én kokend water boiler.

gas is niet altijd voorhanden. in nieuwbouw wijken wordt het soms niet meer aangelegd zelfs.

die abb kasten zouden makkelijker zijn, de maatvoering tov de oude holec of haf kasten die je nu hebt. 1x vierkante en 1 smalle bakelieten kast zijn even hoog als een 330x220 kast van abb of hager..

het wcd in de meterkast wordt standaard niet met een dinrail model gemaakt. als je automaat geen dubbele insteek heeft, moet je lassen wat niet in een groepkast mag, wordt dus een aftakklem. een los wcd aftakken van een algemene groep met een lasdoos werkt prima, en je kunt beter uitbreiden als er meer wcd's nodig zijn..

Hm hhmm. Dankjewel voor de uitleg. Lijkt me duidelijker dan ooit dat het hier om een luxeprobleem gaat: wie zoveel energie wil gaan consumeren, die kan zich permitteren bij een beroeps raad in te winnen.

gas is niet altijd voorhanden. in nieuwbouw wijken wordt het soms niet meer aangelegd zelfs

Griezeldegriezel, is dat echt waar? Er was toch volop gas op te pompen in Nederland, meen ik me te herinneren? Of verkoopt men dat methaan liever aan de groentekwekers die hun kassen stoken en "Europa-Wide" waterige groenten dumpen beneden elke realistische marktprijs?