Hallo,

Vraag: kan je een wisselspanning motor 400/690 met 3x400V langdurig aansluiten in ster, de motor is 3.83 kW ?

Ik twijfel, wacht op reactie.

Ja, maar de motor zal niet op volle kracht werken omdat je deze motor op 400V in driehoek aansluit en op 690V in ster.

In principe ja, als je de max (ster)stroom niet overschrijdt.
In de praktijk zal dat tegenvallen omdat je merkelijk minder vermogen hebt.

Op welke spanning wil je de motor aansluiten?
en 1 of 3 fasen?

De motor is gemaakt om in Ster op 3x690 Volt te werken, of in driehoek op 3x 400Volt te werken.
Maar je kunt er vast wel 5 VDC op zetten.
Wat wil je?

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (55%)]

Ik wil de motor 3 fasen aansluiten.

Ja kan de motor zo gebruiken maar ik vermoed dat
- je beschikbaar koppel 3 keer kleiner gaat zijn (koppel is evenredig met het kwardaat van de spanning)
- je slip hoger gaat zijn (ik schat 10%)

met als resultaat dat je motor nog een nuttig vermogen heeft van +/- 1.1 kW

Op 10 februari 2017 13:01:18 schreef Kweetniet73:
Ik wil de motor 3 fasen aansluiten.

En welke spanning hebben deze 3 fasen?

Op 10 februari 2017 14:11:48 schreef Kweetniet73:
3 fasen 400V

Waarom wil je de motor dan langdurig in ster aansluiten?

Is het een schoolvraag?

Is een vraag van een klant, bedankt voor de info.
Ben er uit.

man van weinig woorden.

Als die klant dat nu eens zelf hier had gevraagd, dan wisten we mss toch iets meer over het waarom van het opzet :-).

Ik kan eigenlijk geen goede reden vinden om die motor niet gewoon in driehoek te willen zetten.
Maar ik kan me indenken dat die motor op een ster-driehoek zit die niet is doorgeschakeld en dat de klant wil weten of er schade aan de motor ontstaan kan zijn.

Nou, als de motor flink mechanisch belast is wil hij in ster wel stroom gaan trekken. Hopelijk is hij goed thermisch beveiligd.