Goede dag,
Ik hoop dat julie mij kunnen helpen met een onderverdeling te maken.
We hebben een aansluiting van 3x80A
De afzekering (van lde netbeheerder) is 80A
De afzekering gaat via Automaten, die zelf in en uit te schakelen zijn.
Wat is er verder nodig kwa componenten, om 6 groepen te maken (6x kabel 3x16mm2. Kan 3x80A voeden)
1 groep voor 1000liter 3faseN boiler
1 groep van 16A
1 groep van 16A (sanitairgebouw)
Moet er na de 3x80A afzekering (dmv automaat) van de netbeheerder nog een werkschakelaar komen, en zojah, hoeveel Ampaire?
Hoeveel Ampaire mogen de 6 automaten maximaal zijn?
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen
Alvast bedankt.
Is het in Nederland of Belgie? dat is nogal een verschil.
In Nederland: hoofdschakelaar tenminste gelijk of hoger als de zekeringen.
Eindgroepen mogen niet meer dan 16 A bedragen voor algemene groepen.
En een Aardlekschakelaar is tevens verplicht.
Voor 3 fasen mogen andere waarden gebruikt worden, afhankelijk van het vermogen,en met een vaste aansluiting is hier geen ALS verplicht.Uitrekenen heb ik nu ff geen zin in 
Maar hoe kom je aan 6 groepen? ik tel er 2 ,en een 3fase aansluiting...
[Bericht gewijzigd door mel op (33%)]
Het gaat hier inderdaad om Nederland.
Het is een stroomvoorziening van een camping. Aan elke kabel 4x16mm2 hangen 10 campingplaatsen die weer voorzien zijn van elk een aardlekautomaat.
Het gaat er dus om, hoeveel ampaire ik mag onderverdelen, aangezien ik een 4x16mm2 niet met 16A af kan zekeren.
Ik weet niet of je 3x80A mag onderverdelen naar 6 groepen van 63A?
Op 19 april 2017 07:53:42 schreef kilzone:
aangezien ik een 4x16mm2 niet met 16A af kan zekeren.Ik weet niet of je 3x80A mag onderverdelen naar 6 groepen van 63A?
Afzekeren met 16 A kan best, maar dat zou je niet willen.dan zou ik van de hoofdverdeler afgaan met 35 A, en dan bij de campingplaatsen aardlek automaten van max 16 A neerzetten.
Dan is bij de hoofdverdeler GEEN Aardlek nodig,WEL een hoofdschakelaar.
Dienen de automaten van de netbeheerder(3x80A) tegenwoordig niet als hoofdschakelaar?
Zekeringen in een afgesegelde kast kan je niet losdraaien om je installatie spanningsloos te maken, maar automaten kan je omzetten. Dat blijkt volgens mij de nieuwe standaard te worden.
3x63A vanaf je hooftverdeler mag niet?
Dus 6 groepen van 3x63A?
In elke onder onderverdeling in de kast, dus voor de 16A aardlekautomaten in de kast in het land, zit een hoofdschakelaar.
In de toekomst wordt de aansluiting vergroot naar 3x250A, dus dit even in het achterhoofd houden.
Komen 10 tot 12 stuks 16A aardlekautomaten op de 4x16mm2 kabel, die dus naar de groepenkast gaat. Deze zou ik dus met 3x63A afgezekerd kunnen worden, maar mijn vraag is dus of je 6 groepen van 3x63A mag hebben op een aansluiting van 3x80 ampaire.
In huisinstallaties heb je ook vaak 12 groepen 16A op een aansluiting van 3x25A
mvdk
Golden Member
Ja, dat mag. Maar de netcode, de regeltjes van de netbeheerder, zegt dat je beveiliging selectief moet zijn t.o.v. die 3x80. In de praktijk word daar niet naar gekeken.
Word er door de netbeheerder aarding meegeleverd? Als je een aardsluiting krijgt naar zo'n subverdeler, spreekt dan zo'n 63Amp beveiliging op tijd aan?
Op 19 april 2017 08:40:53 schreef kilzone:
Dienen de automaten van de netbeheerder(3x80A) tegenwoordig niet als hoofdschakelaar?
Nee, die dienen niet als hoofdschakelaar, je moet een eigen plaatsen in de hoofdverdeler direct na de zekeringen van de netbeheerder.
Je moet de installatie in 1 handeling spanningsloos kunnen maken.
Verder, neem alsjeblieft een installateur in de hand, al zou het alleen al voor advies zijn.
Je bent met heel wat anders dan een huisinstallatie bezig, het is voor een camping zeg je, deze moet zeker veilig en volgens de regels zijn, want als er iets gebeurt omdat de installatie niet goed is ben je niet alleen aansprakelijk, maar kunnen er ook zomaar gewonden/doden vallen en dat wil je sowieso niet op je geweten hebben.
Op 19 april 2017 09:41:02 schreef Jorn:
Nee, die dienen niet als hoofdschakelaar, je moet een eigen plaatsen in de hoofdverdeler direct na de zekeringen van de netbeheerder.
Maak daarvan: direct na de meter. Direct na de hoofdzekeringen is een plek waar je als verbruiker niet bij kan (mag) komen.
63 Amp afzekeren op 16 mm2,
hmm
De zekeringen zijn om de kabel te beveiligen.als je 63 afzekert, en ergens aan het eind van de kabel is een sluiting...Theoretisch zou het kunnen, maar ik weet niet hoe lang die kabel is.
Ik kom niet nablussen....
[Bericht gewijzigd door mel op (17%)]
Op 19 april 2017 09:58:19 schreef KlaasZ:
[...]Maak daarvan: direct na de meter. Direct na de hoofdzekeringen is een plek waar je als verbruiker niet bij kan (mag) komen.
Haha ja, je hebt uiteraard gelijk, even vergeten dat daar nog een meter zit 
Op 19 april 2017 10:00:00 schreef mel:
63 Amp afzekeren op 16 mm2,
hmm
De zekeringen zijn om de kabel te beveiligen.als je 63 afzekert, en ergens aan het eind van de kabel is een sluiting...Theoretisch zou het kunnen, maar ik weet niet hoe lang die kabel is.
Ik kom niet nablussen....
Lengte van de kabels zijn max 150 meter. Volgens de specs van draka, mag hier 81A doorheen.
Maar als ik het goed begrijp:
Werkschakelaar 100A
Automaten (of schroefzekeringen) 63A
Dan zou je na de werkschakelaar dus 6 groepen van 63A mogen plaatsen. Dit uiteraad alles volgens de veiligheidseisen, en dan liever zekeringen dan automaten.
Klopt dit?
mvdk
Golden Member
Ben ik vervelend dat ik 't weer over die aarding heb?
Theoretisch zou het kunnen, maar ik weet niet hoe lang die kabel is.
Ik kom niet nablussen...
Al fikt die hele 150 mtr kabel af. Maar hoe lang duurt 't bij een aardsluiting voor er iets afschakelt?
Je hele aardstelsel staat onder spanning tot het moment van afschakelen.
Op 19 april 2017 08:40:53 schreef kilzone:
In de toekomst wordt de aansluiting vergroot naar 3x250A, dus dit even in het achterhoofd houden.
Als er toch een hoofdschakelaar moet worden geplaatst, zet dan gelijk een 250A exemplaar neer.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Je MOET (althans volgens de voorschriften) een HOOFDSCHAKELAAR plaatsen boven je meter.
Dat moet een 4 polige (minimaal of gelijk aan) 63 Ampere exemplaar zijn.
Daarna mag je zelf weten wat en hoe je het doet.
Wil je uit oogpunt van selectiviteit werken dan zul je maximaal 50A groepen mogen gebruiken.
Er is niemand (en ook geen norm of regel) die aangeeft hoeveel groepen dit worden, dus als je wilt mag je wel 100 groepen 50A mogen maken.
Doorgaans bereken je dit nav je wensen en vermogens en afnamepunten.
Ik mis in je verhaal een heel belangrijk punt, je aarding.
Hou bij kabelberekeningen rekening met:
Spanningsverlies
Maximale lengte ivm met kortsluiting
maximale lengte ivm met aardsluiting
Maximale belasting, afhankelijk van kabeltype en manier van aanleg