Hoi allen, ik zoek een verklaring voor het volgende.

Ik heb met een PQ-meting de output van een 400V, 3 fase, 250kW softstarter gemeten.
Betreft een oude softstarter zonder bypass relais.

Nu zie ik op de spanning sinus diverse repeterende pliekjes terug op +- de nul doorgang en op 2/3 Umax. Opgaande flanken positieve piekjes, afgaande flanken negatieve piekjes. (als ik mij niet vergis)

In de voeding van de softstarter is niets te zien.

Zal proberen een screenshot te maken als ik achter mijn pc zit.

Alvast bedankt.

Thijs

Heb je de softstarter onder belasting gemeten ?

Zijn die "pliekjes", ik neem aan dat je piekjes bedoelt, niet de normale werking van de softstarter?
Het ding vermindert immers de spanning die een motor aangeboden krijgt.
Een manier om dat te doen is de inkomende spanning periodiek (en dus sneller dan 50 keer per seconde) te onderbreken.

Onder normale belasting (360A) gemeten, na de opstarttijd.

Zie afbeelding.

Thijs

Zo te zien aan de hakjes in de spanning sinus zijn er ook flink wat stevige frequentieregelaars.
Als ik een lijntje trek vallen de hakjes in de stroom sinus redelijk samen.

Dat ze samenvallen klopt idd, hieruit maak ik op dat het uit de ss komt. Deze meting is na de ss. Invloed van vfds in de voeding is minimaal. Geen 6e (5e en 7e) harm. Aanwezig.

Zelf vermoed ik dat de ss indien mogelijk getuned moet worden. Of er zit een defect in. Oude ss.

Thijs