Had hem eerst in de verkeerde sectie gedropt... mijn excuses hiervoor.
Gepost zaterdag 9 mei 2020 18:36:37 |WijzigenQuoten
Mijn installatie (3F400V/230V) is nu afgezekerd op 20A. Na de keuring (naar aanleiding van renovatie) wil ik een 'upgrade' aanvragen naar 25A of 30A. Zet ik op mijn eendraadschema de huidige situatie(20A) of reeds de nieuwe?
Bedankt,
Jommeke62
Op 9 mei 2020 18:48:15 schreef Jommeke62:
Had hem eerst in de verkeerde sectie gedropt... mijn excuses hiervoor.
Geeft niks. Hij is al weg.
Ik denk dat je op het eendraadsschema de situatie weergeeft waarvoor je de aanvraag indient. Lijkt je dat niet logisch?
Maar kun je nergens instructies vinden of te weten komen hoe je zo'n aanvraag indient?
Op 9 mei 2020 18:48:15 schreef Jommeke62: Zet ik op mijn eendraadschema de huidige situatie(20A) of reeds de nieuwe?
Belangrijk is het keuringsattest. Hierop wordt de reden voor keuring en de aansluitwaarde afgevinkt. Je moet dus aan de keurder vertellen dat het om een verzwaring gaat anders vinkt die persoon Bestaande en 20A af en moet je hoogstwaarschijnlijk een nieuwe keuring laten uitvoeren met de correcte reden en aansluitwaarde.
Logischerwijze stemt het eendraadschema overeen met datgene wat er op dit keuringsattest komt. Die schema's worden trouwens afgetekend en de keurder past die aansluitwaarde hoogstwaarschijnlijk manueel aan moest dit niet kloppen, alhoewel ik eerlijk moet toegeven dat die schema's niet volledig worden gecontroleerd. Onbegonnen werk, zou de keurder immers makkelijk een ganse dag werk kosten met bijbehorende rekening.
PS: Niet relevant maar een normale sterveling kan weinig aanvangen met 21 kVA, dat is een kleine fabriek of ee carrière in de wietproductie op het oog hebt natuurlijk 