Beste,

Graag had ik geweten of het mogelijk is een Omron h5cx-a 100 - 240, te gebruiken voor mijn doeleinde.

Is het zeker mogelijk om met dit toestel mijn verwarmingsketel te sturen.
Ik wil eigenlijk het exacte verbruik kunnen meten.
Het is de bedoeling dat deze digitale tijdschakelaar tussen de brandstofklep staat.
1. Voorbeeld: Ik stel de tijdschakelaar op 1 uur in.
2. De brander gaat draaien en de brandstof klep gaat open.
3. Na 15 minuten heeft de ketel zijn temperatuur en stopt de brander.
4. Nu wil ik op de timer de resterende tijd zien (45 minuten)
5. Als de brander de 2de maal aanslaat moet de timer na die 45 minuten de brander laten stoppen.
6. Nu kan ik dan het brandstof verbruik per uur uit tellen.
Dus ik zoek een Digitale timer met geheugenfunctie, en iedere keer als de brander draait de tijd verder af telt.
De brander en de brandstofklep werken op 230 volt.

Bestaat er een Nederlandstalige aansluitschema van?

Al vast bedankt.

Theo,

Dat kan ook anders.
Je schakelt d.m.v. branstof klep een teller in.
Teller kan uren/minuten/seconden zijn.
Teller houd bij hoe lang de klep openstaat, of totaal heeft open gestaan.
Verbruik delen door tellerstand en je hebt je verbruik per tijdseenheid.
Heb je dus helemaal niet zo'n dure teller voor nodig.
Heb ook niet gekeken of deze het wel kan.

Ja maar voor mij gaat het om, te weten te komen hoe ver ik van de maximum belasting van de luchtverwarming zit.
En dan werk ik liever met metingen per uur.
Na een uur opening van de brander klep moet hij stop vallen.
Er staat ook een analoge brandstof liter teller op.

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v7/l111_h5cx-_-n_digita…

Datasheet in Engels en ze hebben hem ook nog in het Russisch.....
Kijk even op blz 22 voor jouw toepassing.
"mode" F cumulatieve functie.
Ik begrijp eigenlijk niet goed waarom je perse op deze manier wil werken.

Is er dan een eenvoudigere manier om dit op te lossen?

Zie post van 4 februari.

Teller houd dan gewoon bij hoelang je brandstofklep heeft open gestaan.
Staat de brandstofklep dicht dan wordt er ook niet geteld.

Stel dat ketel in 45 minuten 2 liter heeft verbruikt,
2 liter / 45 minuten = 0.0444444 ltr/min.
Om tot ltr/hr komen 0.0444444 x60 = 2,667 ltr/hr

Ja dat klopt, het uittellen doe ik nu ook nog.
Maar ik knutsel graag met Timers.
2de hands valt die prijs best wel mee.
Alleen wilde ik weten of dat gaat met dit type Timer.
En ook of er nog andere componenten nodig zijn.
Dat is nu juist de vraag, gaat het met alleen deze Omron Timer?

De timer kan het zie eerder genoemde link.
Hoeveel ampere wil je schakelen ?
Wat ga je als start signaal gebruiken ?
Is dit dan ac of dc spanning ?

Ik snap nix van stap 5.

Op 7 februari 2021 08:45:55 schreef Toeternietoe:
Ik snap nix van stap 5.

Tijden net zo lang bij elkaar optellen tot een ingestelde waarde is bereikt en dan de ketel uitzetten.

Heb ook al proberen uit te leggen dat dit anders kan.