Ik heb een siemens plc u115 943 deze moet communiceren met eem display OP17.
Ik voldoe aan alle voorwaarden software en verbinding' kabels, maar de communicatie tussen PLC en OP17 komt niet tot stand, ik krijg steeds de melding ($115 PLC-restart) en dan (Running)geen maar communicatie.
Als ik de interface voor de display uit de PLC verwijder dan krijg ik wel de melding dat de betreffende DB ontbreekt, dus dat ziet hij wel.
De configeratie is (PLC1 Simatic S5-AS511 IF CPU943)
De display is aangesloten op poort (IF 1A) en de dipswisches ingesteld op
1=off 2=on 3=on 4=off

Heeft het ooit gewerkt?
Heb je de juiste DB's in de PLC zitten?
Heb je FB51 in de PLC zitten?
Zit er een werkend ProTool project in het panel?
Heb je de manuals?

Die dipswitches zijn voor 1F1B