Hallo Allen,

Heb capaciteit aansluiting - 3x25 Ampère gevraag bij
stedin en komen ze in week 27 (9 juli 2021).

Is mijn aansluitschema zo goed ?

https://i.ibb.co/hcHpTP4/groepenkast7.png

Je schuur zit dus ook achter een 300mA aardlek.

Zit er nog een afzonderlijke aardlek in die schuur? Een eindgroep mag niet achter een 300mA.

Verder volg ik even niet waarom die PV niet gewoon achter een 4P 300mA 16A alamat kan.

Dat werkt net zo goed als een aardlek, 16A krachtgroep en een hoofdschakelaar, alleen kost een stuk minder ruimte.

Persoonlijk ben ik ook geen fan van dat goedkope budgetmateriaal, maar dat is gevoel en een beetje de standaard bij de zonnepaneelcowboys.

40 A voor je PV?

Belgie?
Voor de rest snap ik er de ballen van.
Waar komt je hoofdvoeding van je netbeheerder?

Maak eens een duidelijk schema.

zo'n china doos weer, voeding gaat niet vanuit de HS van de ovk naar de omvormer, die zet je achter een 300mA alamatje. de voeding voor de HS komt van de hoofdkast af, en ik mag denken dat je geen 3x25A op een 5x2,5 ymvk gaat zetten zonder voorbeveiliging? schuurgroep achter 30mA aardlek sowiso.

de hoofdkast is een ABB zo te zien, dat had je beter ook genomen voor de ovk..

Zoals je het nu getekent schakel je met de hoofdschakelaar alleen de omvormer, maar blijft de rest van de kast onder spanning.
Dit is niet zoals het hoort. Daarnaast is de kast ook niet logisch ingedeeld. De voeding komt rechtsboven binnen.

Heeft de installatie uberhaupt 1 hoofdschakelaar? want het lijkt alsof direct na de meter al aftakt.

Ik zou op zoek gaan naar een vakman als ik de kast en uw vraagstellingen zo zie en lees.