We hebben hier een pomp(motor) en 3 fasen (400V tussen de fasen).
Hoe sluit je nu de pomp correct een (ik gok het rechter schema), maar waarom (ook weer) en wat is het linker schema ?

Yep.
Het linker schema is voor je zuiderburen, die hebben hier en daar nog netten met 230V tussen twee fasen, dus 3x 130/230V.

Dank alweer voor het snelle antwoord.

het is heel simpel:een ster staat hoog aan de hemel, ster is voor de hoge spanning ;)

Op 7 juli 2021 11:33:26 schreef Toeternietoe:
Yep.
Het linker schema is voor je zuiderburen, die hebben hier en daar nog netten met 230V tussen twee fasen, dus 3x 130/230V.

Of voor achter een goedkope frequentieregelaar met 230V voeding.

Op 7 juli 2021 11:18:42 schreef bprosman
Hoe sluit je nu de pomp correct een (ik gok het rechter schema)..

Dus de vraag: direct op het net of via een regelaar?

Op 7 juli 2021 11:54:27 schreef mel:
het is heel simpel:een ster staat hoog aan de hemel, ster is voor de hoge spanning ;)

Nice, leuk ezelsbruggetje

Op 7 juli 2021 11:54:27 schreef mel:
het is heel simpel:een ster staat hoog aan de hemel, ster is voor de hoge spanning ;)

Leuk, maar dat gaat niet altijd op natuurlijk. Denk aan ster/driehoek.

Op 11 juli 2021 11:45:24 schreef JoostNL:
[...]

Nice, leuk ezelsbruggetje

Gaat helaas niet op voor een 3x 400/690Vac motor.

Iemand die een ster/driehoek aansluit, weet het verschil best wel :)

Op 11 juli 2021 19:10:33 schreef HD13:
Gaat helaas niet op voor een 3x 400/690Vac motor.

Gaat juist wel op. Ster is voor de hogere van de genoemde spanningen. Maar die moet je dan wel beschikbaar hebben.

Op 11 juli 2021 19:10:33 schreef HD13:
[...]

Gaat helaas niet op voor een 3x 400/690Vac motor.

En waarom dan niet? ster 690, 400 in driehoek. de ster staat nog steeds hoger aan de hemel :)