Wat wil volgende omschrijving op een schakelaar zeggen.
Load limit : 250V AC / 20(4)A
https://www.reichelt.com/de/en/rocker-switch-2-pin-off-transparent-whi…
Load limit : 250V 10(8)A
https://www.reichelt.com/de/en/rocker-switch-2-pin-off-green-i-o-illum…
.
20(4) A
is dit 20A stroom die mag vloeien als het contact gesloten is en
4A die geschakeld / onderbroken mag worden ?
of
20A bij cos fi = 1 en
4A bij cos fi = 0.8 ?
of
20A bij 250Vac en
4A bij 24Vdc ?
Iemand een verwijzing naar een norm ?
benleentje
Golden Member
Zie dit artikel https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruikscategorie
Meestal zijn die waardes dan 20A voor AC1 en 4A voor AC3. Maar reichelt link niet naar het goede datasheet om dat te kunnen zien. De datasheet waar ze wel naar linken zijn enkel de maatvoering, en daar staat wel iets over de 16A schakelaar die een motor van 1HP mag schakelen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (47%)]
De stroom tussen haakjes is de inductieve last die geschakeld mag worden.
DC krijgt een eigen vermelding.
Ofwel: Nooit DC tenzij expliciet vermeldt.